精华汇总
伸缩缝最大间距
更多
伸缩缝
框架结构伸缩缝间距
涵洞伸缩缝
桥梁用伸缩缝
桥梁伸缩缝
伸缩缝桥梁
铺装伸缩缝
天花伸缩缝
挑檐伸缩缝
铁路伸缩缝
铁皮伸缩缝
外墙伸缩缝
为什么要做伸缩缝
围墙伸缩缝
维修伸缩缝
温度伸缩缝
屋顶伸缩缝
屋面伸缩缝
无缝伸缩缝
橡胶伸缩缝
新型伸缩缝
砖混伸缩缝
砖墙伸缩缝
转角伸缩缝
装饰伸缩缝
#
伸缩缝最大间距
#
300
伸缩缝最大间距专题,为您提供伸缩缝最大间距相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与伸缩缝最大间距相关的专业交流讨论,更多伸缩缝最大间距相关内容请访问
土木在线论坛
!
关于伸缩缝最大间距的问题
(1)当采用有效措施下,一般常规项目伸缩缝最大间距可比规范要求放宽2倍左右。温差叫小地区更是可以放宽。
伸缩缝最大间距计算程序
伸缩缝最大间距计算程序
请教伸缩缝最大间距问题。
《混规》规定现浇框架结构室内伸缩缝最大间距55米。如有充分依据,最大间距可适当增大。请问一般最大可以到多少。现在有个项目,120米长,比较规则,建筑高度13米,采用温度后浇带的话,可以不再设缝吗?
伸缩缝最大间距按展开长度算么?
伸缩缝最大间距按展开长度算么?比如L型建筑或者[型建筑,加设伸缩缝的时候,最大间距算法是按单方向最长不超规范还是展开长度加起来不超规范啊?求大神指教。。。
伸缩缝露天与室内最大间距问题,不动规范怎么来的
50011的8.1.1的表格显示,钢筋混凝土结构的伸缩缝醉倒间距,装配式的间距要大于现浇式,这点条纹上给出了说明。当时,露天的普遍低于室内,有点疑惑,按理说,在温度高的地方(露天),混凝土温度应变要大于温度较低的地方(室内),感觉这个时候应该设置更宽的伸缩缝啊,单身规范明确给出,露天要低于室内。而且在后面可以适当减小间距的情况也提到,“屋面无保温、隔热措施的排架结构;……高温作用下的结构”,不知道是为什么啊,请给位指教下,这个是怎么样去理解的呢?
%参数查询-钢筋混凝土结构伸缩缝最大间距
%参数查询-钢筋混凝土结构伸缩缝最大间距
关于砼规伸缩缝最大间距的疑问:干缩vs热胀冷缩
砼规GB 50010-2010的8.1.1条规定的伸缩缝最大间距的作用应该如何理解?按条文说明说“目的是为减小由于温差(早起水化热或使用期季节温差)和体积变化(施工期或使用早期的混凝土收缩)等间接作用效应积累的影响”。但不知道伸缩缝具体是解决哪个问题更多?是A.混凝土干缩还是B.季节温差导致的热胀冷缩
最大间距可以适当加大设了“后浇带”以后,砼结构的伸缩缝能适当加大到多少、
砼规第9.1.3.1:砼浇注采用后浇带分段施工;即:采用了“后浇带”的结构,其伸缩缝的间距可以“适当加大”,那么,适当加大到多少为好呢?
关于伸缩缝间距问题的讨论
本帖最后由 无间道 于 2014-5-28 20:25 编辑 关于建筑结构的允许长度,各国不同时期制订的规范都作过明确规定。我国现行混土结构规范GB50010也就此作了相应规定:室内条件下的钢筋混凝土框架限长为55m,室外条件下则限长为35m。各国各种规范的规定数值差别很大,这是一个很有争议的问题,为了加强对温度胀缩裂缝机理问题的认识,不妨在这里作一些讨论。当前国际上关于这个问题存在着两个学派,一派主张“放”,一派主张“抗”。各国规范对伸缩缝间距做出规定,就是接受了主张“放”的主流派的观点。
排架跨度方向如何确定伸缩缝间距!
我现在做2个工程,一个的平面尺寸是140X60,另外一个是240X60,140m(20*70)和240m(20*12)都是跨度方向的长度!请问,排架跨度方向如何确定伸缩缝间距?有什么依据?混凝土规范9.1.1中伸缩缝间距是100!