请教伸缩缝最大间距问题。
qq_1426484572995
2016年01月21日 15:10:34
只看楼主

《混规》规定现浇框架结构室内伸缩缝最大间距55米。如有充分依据,最大间距可适当增大。请问一般最大可以到多少。现在有个项目,120米长,比较规则,建筑高度13米,采用温度后浇带的话,可以不再设缝吗?

《混规》规定现浇框架结构室内伸缩缝最大间距55米。如有充分依据,最大间距可适当增大。请问一般最大可以到多少。现在有个项目,120米长,比较规则,建筑高度13米,采用温度后浇带的话,可以不再设缝吗?
免费打赏
achinerylizer
2016年01月21日 15:46:33
2楼
你这个还是设缝吧,太长了。一般60~70米左右可以采用温度后浇带。但是这种后浇带也只是能解决施工过程中的温度应力的影响。对于正常使用过程中的温度应力仍然不能有效消除。所以一般对于超长结构如果不设缝时,要采取构造措施来抵抗温度应力,此外,对于温度影响较大的情况,应在模型计算时考虑温度应力的影响。
回复
中上设计
2016年01月21日 15:53:49
3楼
你这个肯定要设缝的,温度后浇带只能起到一定的作用,但是不能取代伸缩缝的。
回复
骑木桶的飞人
2016年01月22日 11:39:15
4楼
温度这种咨询论坛不合适,最好找当地有经验的人咨询,毕竟各地温差什么的不一样,不一定在这里可以换个地方就可以,毕竟混凝土裂缝对温度是很敏感的。据我所知,100米多的有不设缝的 ,是个展馆之类的。在 浙江南部。
回复
o如梦无痕o
2016年01月22日 12:32:07
5楼
120米不设缝 要采取很严格的措施。如果一般工程还是设缝吧。只有体育馆 展览馆这样高规格的公建才会不设缝;一般超过100米不设缝采取预应力比较靠谱。其他措施都不太靠谱。
回复
blessing
2016年01月22日 13:11:49
6楼
这种基本得设缝了。否则采取的措施费用也大的不得了。还可能开裂。
回复
布丁鱼
2016年01月22日 19:19:57
7楼
尽量设缝,甲方实在不同意,各种措施都用上,但也很难保证。预应力可解决,但一般项目不适用
回复
wxf20072008
2016年01月22日 21:17:46
8楼
120米有点大,靠后浇带处理怕不行的
回复
轩辕圣子
2016年01月23日 00:39:01
9楼
谢谢楼主分享好东西
回复
dengken205
2016年01月23日 10:19:29
10楼
如果要做后浇带的话,其实也没人会说你,但是你结构120米面宽能算过去吗?
回复
东邪同学
2016年01月23日 13:51:53
11楼
不可以,伸缩缝可以适当的僧伽距离,但是不可以取代伸缩缝。过长以后容易有裂缝有问题微博。。。彤雪梦。。留言就可以
回复