现浇混凝土梁板后浇带模板施工方案探讨
1、前言 在混凝土结构施工时,留设后浇带能够有效地释放由混凝土收缩及基础沉降所产生的混凝土结构约束应力 ,因而避免或减少混凝土的结构裂缝 ,这一技术已被设计人员广泛采用以处理复杂平面结构及超长结构以克服由于温度、收缩而可能产生有害裂缝设置的临时施工缝。那么,如何进行后浇带模板安拆才能满足后浇带混凝土施工的要求,达到设计所要达到的结构处理效果,本文对此做一探讨。 2、后浇带因模板问题易出现的缺陷及原因分析 2.1后浇带接缝夹渣 主要是因为后浇带加设构造筋,钢筋密集,未预留清扫口,凿下的松散混凝土清理困难,尤其是碎小砼渣清理难度大,砼浇筑后出现夹渣。 2.2板 (梁 )底面后浇带接缝不平顺
请教:关于后浇带设计问题
钢筋混凝土结构中设置后浇的主要作用:1、减少混凝土施工过程中的温度应力;2、调整结构的不均匀沉降。关于后浇带的设置的位置:规范上规定后浇带应通过梁板受力较小的位置(如梁、板跨中的1/3位置、连梁的跨中位置),对于普通的没有搭次梁的梁或者板没有集中荷载作用时一般都设在跨中的1/3位置,一般情况下对于两端固定的梁,反弯点大约在梁跨的1/3处,而且此处的梁的剪力也不是很大。规范上还说可以设在连梁的跨中位置,梁的跨中一般都是正弯矩最大的部位,当然对于一些受力较小或者跨度较小的连梁,跨中正弯矩可能远远小于支座处的负弯矩,甚至跨中不出现正弯矩,而跨中的位置梁的剪力很小。但是对于一些主梁,上面搭着好几道次梁的,弯矩反弯点位置处(弯矩较小处)往往剪力很大,而跨中位置尽管剪力很小,但是梁的跨中正弯矩又很大。对于这种情况后浇带应该设置在什么位置呢?我以前考虑的梁的受力较小的部位第一反应是梁的弯矩较小的部位,所以理解的是后浇带的位置应该设在梁的反弯点处,梁的反弯点应在后浇带的范围内,而忽略了梁的剪力,这样后浇带的位置就靠近梁端了,而不是在跨度的1/3处了,这样设的梁的后浇带是不是对梁很危险?我以前