PPR热水管的伸缩补偿问题
各位大侠,我有一旧楼水电改造工程,冷热水主管道为PPR,主管为50,走走廊吊顶内,图纸设计为自然补偿,因吊顶空间不够,施工队没有做。主管长度两边各为25米,因热水PPR伸缩量较大,这个长度管径不做是否可以?如不行,后害是否严重?新手上路,望赐教。谢谢您来!
是用PPR热水管还是用PPR冷水管?
我们公司有个工程,甲方要求用PPR管,然而供应商告诉我们有冷、热水管之分,请问一下:空调水系统是用热水管还是冷水管啊?(好象上述所说的两种管子,只是壁厚和压力等级不一样)空调制热时的供回水温度是45度/40度。恳请高手解答!
PPR管冷热水管混用可以吗?
最近在做一个安装工程,发现客房内的冷热水管全部采用的是PPR热水管,也就是红线标志的那种,以前没接触过,请教一下,可不可以冷热水管混用?是不是光用热水管就可以。 另外,室内热水采用PPR管后,是否还要进行保温,保温厚度如何确定?
请问:PPR热水管规格及参数
希望能解答:PPR热水管规格及管径对应的流速等参数如果有样本或者是知道什么厂家业可以留言,谢谢!
解决暗装PPR热水管热胀冷缩问题
土建墙暗埋PPR热水管,由于热水管膨胀,往往将墙体上贴的瓷砖胀鼓起来,请教,怎样解决热水管膨胀将瓷砖鼓起来的问题? 谢谢!
PPR过桥弯熔在冷水管还是热水管好?
PPR有冷热之分管。总体上看PPR材料的耐受温度是65度。冷热水管的区别主要在耐受压力的方面;冷水管的耐受压力是1.25或1.6兆帕,热水管的耐受压力是2.0或2.5兆帕。冷水管与热水管耐受压力不同,壁厚不同,价格也不同,热水管要比冷水管的管壁厚,价钱要贵。热水管上标识有红线,另外,如果同种规格的管子比较壁厚也能区分冷热水管。大部分管子上红线的是热水管,蓝线的是冷水管。至于过桥当然也有冷热之分。至于用在那根上的看现场实际情况。
(求助)关于热水管道的问题!!
一集体宿舍,采用集中热水系统,上供下回。在顶层楼板下的供水横干管由DN80变径为DN70,总长度为45米。管材为薄壁不锈钢(只能卡压、丝接)。热伸缩问题如何解决???在一层地沟内的回水横管由DN32变为DN50再变为DN70,总长度为60米。热伸缩问题又如何解决???以上两端管线均为直线。如何设计???俺是新人,请各位大侠帮帮俺!!
热水管道可以埋地敷设吗!?
热水管道和蒸汽管可以埋地吗!?如果不行 那没有地下层的下行上给闭式热水系统是不是一定要有管沟?如果不设沟又怎么走呢?请教大虾
PE管道能走住宅热水吗?以及ppr冷热水管的使用
如题,pe管道能走住宅用的热水吗?其耐受温度是多少呢?因为它便宜,在安装上是否能代替热水ppr管道呢?另外ppr热水管壁比冷水的要厚,ppr冷水管可以承受20公斤压力,热水和冷水压力一样的情况下,热水管使用ppr冷水管也应该可以吧?我自己琢磨的。多谢各位朋友发表意见
关于住宅热水管道设计的问题???
请教各位:住宅热水设计中,供、回水管道如何设置?很显然没办法在上面把供水管连接成环状,那么热水供回水管道在地下室形成回路,单元住户内设一支状立管可以吗?这样的话,地下室的供回水管道会不会短路?正确的设计思路又应该是怎么样的呢?还请各位同仁、朋友指点一下小弟!很着急,谢谢!