ppr冷水管材专题,为您提供ppr冷水管材相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与ppr冷水管材相关的专业交流讨论,更多ppr冷水管材相关内容请访问
土木在线论坛
!
多、高层PPR冷水管的公称压力怎么选择?
多层、高层PPR冷水管的公称压力怎么选择?大家都怎么做的?我9层及以下的选S5(1.25MPa)级的,10层以上的选S4(1.6MPa)级的,热水管选S3.2级的。这样的设计妥当吗?
是用PPR热水管还是用PPR冷水管?
我们公司有个工程,甲方要求用PPR管,然而供应商告诉我们有冷、热水管之分,请问一下:空调水系统是用热水管还是冷水管啊?(好象上述所说的两种管子,只是壁厚和压力等级不一样)空调制热时的供回水温度是45度/40度。恳请高手解答!
给水聚丙烯冷水管(PPR)水力计算表
求教:PPR管 冷水管可以用冷水管材和热水管材混接不?
求教:PPR管 冷水管可以用冷水管材和热水管材混接不? 工地发现现场有工人冷水管道施工时发现用冷水管材和热水管材混接在一起,这样行不?如不行,有据可寻吗?
PPR过桥弯熔在冷水管还是热水管好?
PPR有冷热之分管。总体上看PPR材料的耐受温度是65度。冷热水管的区别主要在耐受压力的方面;冷水管的耐受压力是1.25或1.6兆帕,热水管的耐受压力是2.0或2.5兆帕。冷水管与热水管耐受压力不同,壁厚不同,价格也不同,热水管要比冷水管的管壁厚,价钱要贵。热水管上标识有红线,另外,如果同种规格的管子比较壁厚也能区分冷热水管。大部分管子上红线的是热水管,蓝线的是冷水管。至于过桥当然也有冷热之分。至于用在那根上的看现场实际情况。
水管使用的PPR管材安装中要注意的事项
水管使用的PPR管www.ps-pipe.com/材安装中要注意的事项 1.先选择执行国标的产品,消费者在选购管材是应注意观察管材上是否标明执行国标,如执行的是企标则应引起注意。 2.注意观察管材外观,管材应光滑、平整、无气泡、变色等缺陷,色泽均匀一致,无杂质,壁厚均匀。 3.应注意PE给水管材的压力等级,注意选择满足实际使用要求的压力等级。一般来说热水管宜选用管系列S为2.5以下的管材,也就是外径20的管材壁厚宜3.4mm以上,外径25的管材壁厚宜4.2mm以上。 4.管材应有足够的刚性,特别是排水管材 ,用手按压管材时不应产生变形。
解决冷水管保温管材外表面结露的办法?
昨天受到业主投诉,说冷水管漏水。匆匆赶到现场一查清,乖乖不得了,一、二楼的冷水主管保温管材(PEF)外表面都结露了,冷凝水都滴到天花上,把天花搞坏了。开始怀疑保温管材质量不合格,但检查了三、四楼和室内的冷水管,都没有外表面结露的情况。再检查一、二楼,发现墙上的大理石、玻璃都结露了,而且天花下1米的墙壁都发霉了。由此估计,因为湿度太大而造成水管保温表面结露。但在广东这地方,降水量大,湿度大在所难免。 请教: 1、各位同仁遇到这样的情况吗?如有遇到,请说出当时的情况。 2、保温管材(PEF)不合格会造成这样的情况吗? 3、解决的办法?
讨论PPR管材关于管道承压问题
参照PPR有关技术资料了解,PPR管材在管内流体温度升高的情况下,管道耐压降低,比如说到流体温度到60度时,压力降低到管材耐压能力的50%,讨论通常采暖和热水管温度都超过60度,如设计图纸压力管材压力为1.6MPA,请问是按照设计图纸进行选还是按照3.2压力级别呢
我家的土暖为什么冷水管先热热!!!
~~~我家14个平方+卫生间1个前年安装了土暖一直没有达到过13度~~~今年却发现回水管先热~~~寻求大家帮助!!
大家给水管都有什么管材呀?
请问大家,给水管都有什么管材,我们这里室内用PP-R管,室外用热镀锌钢管,但据说热镀锌钢管卫生方面不达标,已经不让用了,有一种钢塑管,但是太贵了,不知道大家都用什么管材。