昨天受到业主投诉,说冷水管漏水。匆匆赶到现场一查清,乖乖不得了,一、二楼的冷水主管保温管材(PEF)外表面都结露了,冷凝水都滴到天花上,把天花搞坏了。开始怀疑保温管材质量不合格,但检查了三、四楼和室内的冷水管,都没有外表面结露的情况。再检查一、二楼,发现墙上的大理石、玻璃都结露了,而且天花下1米的墙壁都发霉了。由此估计,因为湿度太大而造成水管保温表面结露。但在广东这地方,降水量大,湿度大在所难免。
1、各位同仁遇到这样的情况吗?如有遇到,请说出当时的情况。
2、保温管材(PEF)不合格会造成这样的情况吗?
3、解决的办法?
2楼
没计算好,保温厚度和环境湿度有关系,设计保温厚度不够,保温重做,加厚.
回复
3楼
这种问题我也遇到过,不过在北京地区,2004年夏天,以前好好的保温,没有出现过问题,在相对相对湿度在80%以上的时候,出现了这种问题,在保温外出凝结水,把吊顶全弄坏了.请高手出招,解决此问题.
回复
4楼
只有两种办法:
1、提高供水温度;
2、加大保温厚度,在原有保温基础上再包上一层。
回复
5楼
还可以在各个出入口加装气帘、十字转门等方法。
回复
6楼
w
回复
7楼
什么意思?
回复
8楼
就是减少外面的“热”空气进入室内。
回复