PPR热水管的伸缩补偿问题
liuxh5411
liuxh5411 Lv.2
2005年10月11日 14:04:12
只看楼主

各位大侠,我有一旧楼水电改造工程,冷热水主管道为PPR,主管为50,走走廊吊顶内,图纸设计为自然补偿,因吊顶空间不够,施工队没有做。主管长度两边各为25米,因热水PPR伸缩量较大,这个长度管径不做是否可以?如不行,后害是否严重?新手上路,望赐教。谢谢您来!

各位大侠,我有一旧楼水电改造工程,冷热水主管道为PPR,主管为50,走走廊吊顶内,图纸设计为自然补偿,因吊顶空间不够,施工队没有做。主管长度两边各为25米,因热水PPR伸缩量较大,这个长度管径不做是否可以?如不行,后害是否严重?新手上路,望赐教。谢谢您来!
免费打赏
tingj101
2005年10月11日 18:33:47
2楼
没问题,只是由于管道变形,将会变的很难看.
回复
lzy_xx1977
2005年10月11日 19:59:15
3楼
有问题,虽然安装的管道暂时不会出现问题,但只要热水供给中断几次,管件就会出现渗漏
回复
liuxh5411
2005年10月12日 10:54:34
4楼
谢谢二三楼两位仁兄!再请教一下,在空间不够的情况下,有什么好的方案可以处理PPR管的胀缩问题吗?
回复
zdsw
2005年10月12日 11:42:49
5楼
可能热水活节球阀回出现渗漏问题,我前段时间刚做一活,已经出现此类问题.
回复
kmrain
2005年10月14日 10:51:47
6楼
管道安装时局部地方做"弓"型安装就可以有效避免胀缩问题,一般室内安装、暗埋铺设管道本身质量没问题的话应该不会出现问题,室外环境就要考虑了。
回复
jueyuanziyi888
2005年10月18日 00:41:43
7楼
如不增加变形严重。可考虑采用补偿器。
回复
scpzhyyh
2005年10月18日 12:53:56
8楼
采用补偿器
回复
lgf_1210
2007年05月30日 10:48:22
9楼
我公司有详细的设计波纹管的参数,如您需要,我可以给您寄过去.
北京首航波纹管制造有限公司深圳分公司
连桂锋 电话:0755-86128249 手机:13662649954
回复
zy082816
2007年08月05日 22:43:19
10楼
你这个施工的好象管的很全面。听起来不像是施工员,到像是项目经理。是不是单位不太大,不太正规吧。我们这就是这样,管施工的就什么都管了生产、技术、经营眉毛胡子一把抓。上面得应付甲方、监理、业主跟谁搞不好关系了也不行。下面还得和各施工单位协调,自己的工人还得费心的管 理。
回复
gjw5977
2007年09月23日 15:46:23
11楼
必须安装补偿器,采用波纹补偿器。
回复