住宅公共部位的照明做法?
《住宅建筑规范》10.1.4 住宅公共部位的照明应采用高效光源、高效灯具和节能控制措施。(强制性条文)大家谈谈具体怎样实施的?我的做法是公共部位(楼梯间、走廊、电梯前厅)照明采用白炽灯配声光控开关(带消防强切)。
公共区照明能从户内引出吗?
住宅项目,户门外想装个感应灯,灯的电源想从户内配电箱引出,不知道这样验收时会不会有问题?规范有强条规定公共区域照明必须从公共照明回路引出吗?请大家指教
求教,关于公共区域照明控制问题
各位高手,5万平米的综合楼,公共区域的照明的如何控制才能达到节能和控制方便的效果?我知道现在有一种智能照明技术,造价一定很高吧。简单的使用声光控开关和灯头也将增加一定的造价,尤其是在没有自然光的走廊和地下室,总要制造出声响,有些不雅。有没有好的方案?使用被动式红外探测器结合可编程控制进行控制,是否可行?目前是否有此类产品?
关于公共照明与应急照明的问题
设计中遇到一个问题:有些场合(比如前室,走道,楼梯间)设了公共照明,同时也要设应急和疏散指示照明,是否一定要把两种照明的配电回路分开?我看有些设计是把他们的线路混在一起的,另外应急照明箱是否一定要末端切换?
高层住宅内公共照明问题
请问各位:高层住宅内的公共照明是怎样配电的,我们这里是要求:采用双路电源再加上带蓄电池的应急灯,这样好象有点重复,并且应急灯点亮怎么做的都有,不知各位是怎么做的?
高层住宅的公共照明配线
民规里对于高层应急照明规定,13.9.12条,应按防火分区设置末端互投应急照明配电箱,那么高层住宅,必须每层都设置一个配电箱吗?即便才3、4只灯?因为一般情况下,每层就是一个防火分区。
请高手赐教公共照明限电方案
我在公司内专做产品研发类。现因客户需要,拟要小功率的限电器制作方案。为了公司产品的尽善尽美,我也不能闭门造车了,在此论坛招贴,请高手赐教,具体要求是给学校的公共区域限制用电,每个房间装一个,允许功率为160瓦左右,即只允许一到两台白炽灯或日光灯使用。只要超过以上范围立即断电。有意者请致:llsoar@163.com 或者加我qq: 396894618 .方案一旦投产测试证明成功,可以给与可观的报酬,并予长期合作乃至高薪聘用!
住宅公共部位照明应采用什么开关?
规范要求,电梯厅不应使用节能自熄开关;其他部位应采用节能自熄开关。个人理解,高层住宅门厅作为经常有人出入的公共场所,采用节能自熄开关并不利于节能,反而可能因为频繁开启影响到灯具的寿命。
六层住宅楼梯间公共照明
楼梯间公共照明电能分配器老爱烧坏,怎样避免,从设计上应怎样考虑,住宅分户表结到电能分配器电源无物业管理,有用户自行管理。电能分配器安装后,使用在半年或一年时间出现分户线路烧毁,问楼主有什么好办法,从设计上考虑
公共照明箱进线可以采用单相供电吗?
公共照明箱进线可以采用单相供电吗?我以前一直是用的三相进线.今天突然想到用单相进线到公共照明箱.不知道这样做对不对?