规范要求,电梯厅不应使用节能自熄开关;其他部位应采用节能自熄开关。个人理解,高层住宅门厅作为经常有人出入的公共场所,采用节能自熄开关并不利于节能,反而可能因为频繁开启影响到灯具的寿命。
规范要求,电梯厅不应使用节能自熄开关;其他部位应采用节能自熄开关。
个人理解,高层住宅门厅作为经常有人出入的公共场所,采用节能自熄开关并不利于节能,反而可能因为频繁开启影响到灯具的寿命。
2楼
电梯前室一般天花周围有一圈筒灯或灯带照明,一般不用延时开关,普通的就可以。但是疏散楼梯一般为延时开关!
回复
3楼
楼主说的:“规范要求,电梯厅不应使用节能自熄开关;其他部位应采用节能自熄开关。”是 GB 50096-1999(2003年版)的第6.5.3条的要求,但此条要求已经在GB 50368-2005第8.5.3条进行了修订(请看该条的条文解释),也就是说,住宅的电梯前室灯开关在采取应急时自动点亮的措施时也是可以使用节能自熄开关的,现在施工图审查对节能的要求越来越严格了,高层住宅电梯前室灯和疏散楼梯灯的控制开关还是采用带应急时自动点亮的措施声光控开关为好。若一层入口大厅做精装修的话,灯具较多不适合采用声光控开关,采用普通开关即可。
[
本帖最后由 iamczc 于 2009-12-26 23:43 编辑 ]
回复
4楼
偶再仔细看看规范,谢谢楼上2位:)
回复