微机继电保护测试仪操作
华天电力生产微机继电保护测试仪是指能及时向值班人员发出报警信号,或直接向受控断路器发出跳闸指令的自动方法和设备,当电力系统中的元件或系统发生故障或危机安全运行时,为了排除故障或停止风险事件。 在传统的意义上,整套硬件设备完成此自动化方法、用户维护电源组件(发电机、变压器和线路等)。通常称为继电器维护设备,用于维护电力系统,通常称为电力系统安全自动装置。也就是说,微机继电保护测试仪是电力系统的一个完整的动作,它能反映电力系统电气元件的故障或异常动作,对断路器跳闸或发出信号起作用,从而避免系统长期大面积停电等严重的系统事故,如系统失稳、电压崩溃和频率崩溃。 当功率元件(例如发电机、线路等)时。或者电力系统中的电力系统具有危及电力系统的安全运行的故障,值班人员可以及时通知正信号,可以直接向操作的断路器宣布跳闸指令,以停止用于这些事件的自动化方法和装置。成套设备完成这种自动化的方法一般称为继电保护维修设备。 可靠性是指元件
PW466A型继电保护测试仪采购
工程概括:技术要求:继保测试仪技术规范主要功能:1. 六路电流输出、六路电压输出、一路独立直流电压输出、八路开入量、四路开出量。2. 丰富的测试功能:手动、递变、状态序列、线路保护定值校验、时间特性、距离保护(扩展)、振荡、整组试验、手动试验(6×I)、差动保护、复式比率差动、故障再现、故障再现(6×I)、谐波、同期装置、差动保护(扩展)、状态序列(6×V)、状态序列(6×I)。建设地点:东台招标范围:技术参数:1. 交流电流输出范围:0~40A/相;准确度:0.5A~20A,误差≤0.1%;20A~40A,误差≤0.2%,最大输出功率:520VA/相;2. 交流电压输出范围:0~120V;准确度:2V~120V时误差≤0.1%;最大输出功率60VA/相;3. 直流电流:输出范围:0~20A;准确度:1A~20A时误差≤0.5%;最大输出功率200W;4. 直流电压:输出范围:0~300V;准确度:5V~300V时误差小于0.5%,最大输出功率15
漏电开关测试仪的原理介绍说明
检测仪工作原理及前面板布置 1、该检测仪送出的模拟漏电电流,采用降压变压器输出低压电流的方法。 输出模拟漏电流的降压器其初级输入电压由电位器调节端控制,也就是说通过电位器调节,输入变压器初级的电压从零逐步增加,变压器次级输出模拟漏电流,也逐步增加,由此可测试漏电保护的动作电流特性。 漏电保护的动作电流和时间测试,由本机面板上的测试按钮控制,因测试按钮按动时,一方面输出模拟漏电电流,同时该电信号又可去触发计时毫秒表,所以当漏电开关动作后,记下的时间就是通入该漏电流时的漏电保护开关的动作时间。 2、面板上设置了机用电源插座,快速熔断保险丝,测试线插座、电源开关、调节旋钮、功能开关,复位按钮、测试按钮以及数码显示的毫安表、毫秒表等。