求助某水电厂电气主接线设计
设计一座小型水电厂的电气主接线。主要完成电气主接线设计,短路电流计算和主要电器设备选择与校验。原始资料及主要参数:1.发电厂规模该电站位于某山区的一条水河流上,汇流面积为831平方公里。整个水利枢纽布置如图所示。充分利用当地的石料资源而建筑的堆(砌)石坝,坝高53米,水头38米,引用流量17秒立方:经2600米长的明渠将水流引至压力前池,再分配到每台水轮发电机组。经水能规划设选定装机为1500KW×3,共3台卧式水轮发电机组。该电站水库为不完全周调节,单级开发,以发电为主。年利用小时数4000小时。保证出力1500kW,多年平均发电量168×105kW.h。厂用电负荷:123KW左右2.水轮发电机型号参数型号:SFW118/64-6, PN=1500kW,UN=6.3kV,COSφN=0.8,IN=171.8A。旋转方向为俯视逆时针;Xd"= 0.12;额定转速nN=1000r/min。3.电力系统与本厂连接情况系统短路容量:Sdxt=∞,系统阻抗:Zxt=0该电站在系统中属于非主力电站,该电站以两回出线与系统相连,
如何开展水电厂状态检修
摘 要:状态检修是运用综合性技术和管理手段,准确掌握设备状态、预知设备故障、进行检修决策和管理的一种先进的设备管理模式。这种检修方式能及时地、有效地克服定期检修造成设备过修或失修的问题,提高设备的安全性和可用性。随着制造工业的发展,自动化水平的日益提高,再加上许多国外设备的引进,旧设备的更新改造,使发电厂主要设备本身的可靠性得到极大的提高,对水电厂的机电设备检修提出更高的要求,以前水电厂设备计划检修的模式已不适合当前电力生产发展需要,于是在DL-T838-2003《发电厂检修导则》和DL-T 1066-2007《水电站设备检修管理导则》中之规定“水轮发电机组大修间隔,多泥河水电站为4∼6年,非多泥河水电站为8∼10年,在两次A级检修之间安排一次B级检修,每年安排一次C级检修”。如何才能使水电设备既能按要求延长检修间隔,又能确保设备的安全、可靠运行,将成为检修管理单位和水电厂共同研究的全新课题。1.状态检修的条件建立相适应的考核机制。确定设备检修周期的依据是设备状态,这是状态检修的基本要求。
现代大型水电厂管理探索
摘要:本文简单介绍广州蓄能水电厂投产十年来在探索现代大型水电厂管理的具体做法。 关键词:现代水电厂;管理 1、概况 1.1 电厂概况 广州蓄能水电厂(简称广蓄电厂)位于广州市东北,离广州约120公里,总装机容量2400MW,目前是世界最大的抽水蓄能电厂。A厂和B厂分别装有四台300MW可逆式水泵/水轮/电动/发电机组。主要机电设备从国外进口。 A厂第一台机组1993年6月29日投产,1994年12月1日竣工。 B厂第一台机组1999年4月6日投产,2000年6月26日竣工。 广蓄电厂上、下水库容量均为2700万m3,落差535m,可供8台机组满负荷发电约6小时,抽水约7小时。经多年运行,其循环效率达76%。 A厂50%容量使用权卖给香港中华电力有限公司,期限40年,两台机组由设在香港的中电系统控制中心直接控制。A厂的两台机组和B厂的四台机组由广电调度中心直接控制。 广蓄电厂担