地暖分水器知识:工作原理介绍
地板辐射供暖是一种先进的供暖方式。其工作原理是往铺设的地板或地砖下的采暖管环路通入循环热水或直接铺设发热电缆,从而加热地板,热量通过大面积的地面,主要以辐射的方式向地板以上的空间温和而均匀散发,使人体感受到热照和空气温度的双重热作用。地暖系统总体讲分为三部分: 一、供热系统(集中采暖用大型锅炉自供暖,壁挂炉,燃气炉,电控红外设备等) 二、控制系统(分集水器,多功能过滤器,回水止阀门,混水泵,循环泵等) 三、换热系统(含保温板,辐射纸及固定钢网等)。 地暖分水器是整个室内地热采暖的控制中枢,它有着分流分压的功能,当热媒流入室内后,经多功能过滤器后进入分水器主杠,这一环节中过滤器滤掉热媒中的杂质以防止杂质进入地下管网阻塞管道。主杠是水平安装,这样利用同一高度,压力相等的原理,使热媒被平均分配到支管路,经热交换系统后,各支管路流回到集水回主杠,再由回水口流入的供热系统中。另外在自供暖中加有混水装置,也就是说经热交换后,热媒(水)温度还很高,经混水系统后,又流入分水器主杠继续循环,这样在制暖的同时还可节省能源。
一次消谐器工作原理是什么?
一次消谐器主要并联于电压互感器的一次绕组中性点与地之间。在正常运行时,它呈现高阻抗状态,对系统的运行基本没有影响,电压互感器能正常进行电压监测与变换等工作。当系统发生铁磁谐振时,例如在系统出现操作过电压、单相接地故障消失后的暂态过程等情况下,电压互感器可能因铁芯饱和而引发铁磁谐振,此时一次消谐器迅速转变为低阻抗,将谐振能量有效消耗,从而抑制谐振过电压的产生,避免电压互感器因谐振过电流而烧毁、绝缘损坏等严重后果,保障了电力系统中相关设备的正常运行以及整个系统电压的稳定,维持电力供应的可靠性与安全性。 一次消谐器本质是一种高容量非线性电阻器,起阻尼与限流的作用。可以起到良好的限制电压互感器铁磁谐振的效果。 如果6~35kV电网中性点不接地,母线上Y0接线的PT一次绕组,成为该电网对地唯一金属性通道。电网对地电容通过PT一次绕组有一个充放电的过渡过程。试验测得此时常常有最高幅值达数安培的工频半波涌流通过PT,此电流有可能将PT高压熔丝熔断。而安装了消谐器后,这种涌流将得到有效抑制,高压熔丝不