地暖有没有必要安装混水器
wujh.jx
wujh.jx Lv.2
2008年12月30日 08:44:29
来自于采暖供热
只看楼主

地暖公司说锅炉的最佳出水温度在80度左右,而地暖的最佳温度应该小于60度,所以他推荐我在主管处安装一个混水器,把80度的锅炉水调整成适合地暖的水温。请问各位DX这个混水器有必要吗?如果直接锅炉出水60度和装混水器相比,出水温度高能节能多少?谢谢

地暖公司说锅炉的最佳出水温度在80度左右,而地暖的最佳温度应该小于60度,所以他推荐我在主管处安装一个混水器,把80度的锅炉水调整成适合地暖的水温。

请问各位DX这个混水器有必要吗?如果直接锅炉出水60度和装混水器相比,出水温度高能节能多少?

谢谢
免费打赏
minyan11
2008年12月30日 10:28:14
2楼
必须使用混水装置,高温水会使地暖管材的寿命大幅度缩短。

锅炉出水温度低、锅炉的效率也降低,烟气也容易产生凝结水腐蚀锅炉。
回复
qrhui2006
2008年12月30日 11:05:53
3楼

:victory: :time:
回复
wujh.jx
2008年12月30日 12:15:27
4楼
另一家地暖公司(相对正规,规模大,资质全一些) 客户经理给我介绍说 ,锅炉出水温度可以保持在68,然后分水器可以进行混水,使末端盘管内温度始终保持在45左右。也可以把锅炉出水温度设置为80度,分水器通过电磁阀开闭调节进水量来控制盘管内温度一直在45度,所以象我这样小面积的根本不需要混水器。
他说大面积的房子,分水路数多才需要混水器。

ps:我得房子采暖面积100平方左右。

迷糊了,小面积的房子壁挂锅炉到底需不需要混水器??

锅炉在80度运行和在68度运行能效查多少?

[ 本帖最后由 wujh.jx 于 2008-12-30 12:18 编辑 ]
回复
minyan11
2008年12月30日 15:08:49
5楼
你说家用壁挂炉啊,我还以为是市政热力呢……

加一个恒温混水阀不到200元,增加不了多少成本。电磁阀控制混水的成本不一定低于恒温混水阀的成本。
回复
eteliu
2009年01月05日 12:28:48
6楼
肯定要加啊 因为如果出水温度到80度,地面温度肯定会超标的,人会受不了的 规范也不允许
回复
jhmzxq
2009年01月06日 10:46:35
7楼
保证进出水温度在设计水温范围内是必须的,这也是设备运行管理的重要一课。重建轻管要不得。

而作为设计者按规范设计也是起码的职业道德。:lol

[ 本帖最后由 jhmzxq 于 2009-1-6 10:48 编辑 ]
回复
wujh.jx
2009年01月19日 09:14:18
8楼
三层联排的独立采暖,总采暖面积在100个平左右,每层一个分水器。把混水阀装在二楼主管处(曼瑞德地暖混水温控中心 HR25),混水降温后把水通往一楼、二楼、三楼的分水器。 这样的设计是否可行?

锅炉用阿里斯顿智系列,内置的水泵据说机外扬程是4米(?),这套系统用不用外置循环泵??