中压开关设备智能单元设计
中压开关设备智能单元设计 2005-6-6 1 引言 随着变电站综合自动化系统和配电自动化系统的发展与应用,开关设备的智能化成为必然趋势。智能化开关设备是在开关设备上配置一个智能单元,具有微机测量、微机保护、与监控系统主机通信以及对开关设备运行状态在线监测等功能。 本文介绍一种适于中压(3~35kV)的断路器和开关柜的智能单元设计方案。智能单元以Intel87C196KC单片机为控制器,能对电网三相电压、三相电流、有功功率、无功功率、功率因数和电能等电力参数进行测量;具有带时限过电流、电流速断和单相接地保护功能,并有故障录波功能,记录电网故障前后10个周期的电流波形;具有在线监测与诊断功能,能对监测到的数据进行分析和处理,判断开关设备的剩余使用寿命和计算出维修期限。此外,智能单元具有RS-485通信接口,可以与变电站综合自动化系统的监控主机连接和通信。2 硬件系统方案2.1 智能单元的总体结构 智能单元以Intel87C196KC单片机为核心,由单片机基
成套开关设备的温升试验和节能
一、 前 言 电器产品温升试验一般都采用低压大电流设备进行.对于低压电器而言,试验电流一般是单一的,调节电流很方便.而对成套开关设备来说,特别是抽屉式开关柜,除主电路外其分支电路多达二十多个,根据GB7251-87《低压成套开关设备》及GB9466-88《低压成套开关设备基本试验方法》的要求, 成套开关设备的主电路及各分支电路必须同时通额定电流进行温升试验.问题是如何满足主电路及各分支电路的试验电流并使试验电源输出电压最小,即达到节能的目的.目前我检验中心采用的是GKA系列电流调节装置(以下简称调节器),本文主要讨论一下采用调节器进行温升试验时,试验电流的调节及节能. 二、 GKA系列电流调节装置(调节器)简介 图1是单相电流调节器的原理图.图中BS为被试品,L为恒值阻抗,B为降流变压器,T为自耦调压器,试验电流I与调节器负载电流I’的关系是: I=KbKtI’ (1) 在式(1)中,Kb是降流变压器变比,为恒值;Kt为自耦调压器的变比,可变。为使在一定的I
为什么招聘电气成套设备设计工程师这么难?
多年来电气成套设计工程师的招聘都很困难。我供职的公司可以说在通信设备制造行业是数一数二的,可是多年电气设备设计的工程师一直很难招到人。公司主营业务是通信电源和UPS,成套设备设计工程师在电源系统设计和UPS设备设计的工作中同意得到很好的发挥,我是从成套设备制造行业过来,从工作来看,这个企业的开发工作有创意得多,例如这个公司居然会购买昂贵的海拔测试箱,为了验证产品的高海拔性能。 至于待遇,由于是在通信行业,可追赶华为 中兴。我也曾参与过公司的招聘,几乎没有见过成套设备设计的工程师来应聘,更不用说做过成套设备开发的人,是因为公司在深圳?是因为这个行业的人才不多?真是百思不得其解。
做成套电气设备设计就像写一本小说
做一个工厂供电(成套电气设备)项目,就和写一本小说一样。你要规划有哪些角色、每一个角色的特性和任务、故事开头和情节要怎样连贯......所以,你要先规范出配电房内各台电柜的功能,有哪些电柜,里面配制哪些电气元件,然后绘制设备布置图\一次系统图...接着,你要设计原理图,必要时,要使用辅助设计类的软件来作为辅助工具再来,你要自己设计时一个验证模式,用来验证你的成套电气设备是否符合需求你还要了解DEBUG,没有人敢保证自己的所设计的产品是‘完美无缺’,就像打错字是在所难免的,但尽可能避免出错并能及时作出调整.当然,你最后要把作品呈现给你的客户,得到客户的认同,并得到供电公司的验收送电,这个项目才算完成电气人,是不需要掌声的,做好自己最重要。这个过程里面涉及到设备基础--土建柜体结构元件选型门板开孔--钣金装配原理设计调试送电