对电气自动化控制设备可靠性问题探究
随着现代技术的广泛应用,电气自动化控制设备的智能化、系统化以及规模化水平不断提升,并为生产经营创造了良好的效益。但由于生产环境没有得到改善,致使电气自动化控制设备的可靠性达不到理想的状态,可靠性问题逐渐凸显出来,这将对企业的发展带来极大的隐患。 1 电气自动化控制设备可靠性问题及措施 英化热电6kV厂用母线采用PZH-1A型快切装置,开关在全自动并联切换位置时,其逻辑判据为:备用进线与进线开关均处于合位,装置将判断为双变压器耦合运行状态,延时100ms自动切除后合开关。开关在半自动并联切换位置时,备用进线与进线开关合位,操作人员确认一切正常后,再由操作人员手动分开备用电源进线开关,切换完毕。该厂快切装置一直采用半自动并联切换方式。快切保护装置半自动、全自动转换开关位于4#卡件信号输出板上,由单一拨码控制(开关节点常闭默认为半自动方式,常开则默认为全自动模式)。在一次机组启动后,#2机组负荷128MW时,运行人员将6kVIIB厂用电由备用电源切为工作电源过程中,由于开关节点氧化阻值增大,信号处理板辨识为全自动切换状态致使快切装置去耦合保护动作,延时100ms跳
电气自动化控制设备的可靠性的方法建设
随着越来越多先进的电气设备系统设计方法的出现,随着以太网与Internet技术的发展,OPC技术与PC客户机/服务器体系结构也会逐渐为电气自动化控制设备增添新功能与活力。虚拟现实技术和视频处理技术的应用,也对未来电气自动化控制设备的系统设计产生了较大的影响,对可靠性提出了更高的要求。 1.提高电气自动化控制设备设计的可靠性 1.1采用远程监控设计方式 远监控程方式设计电子自动化控制系统,具有安装成本低、扩展性强及数据传输质量高和系统组态灵活等优点。但此设计方式由于Lonworks、CAN等现场总线的通讯速度低,与电气部分通讯量无法匹敌,使得远程监控方式的使用范围缩小,一般只能适用于小型系统的监控,而无法满足大型电气自动化控制设备的系统构建。 1.2采用现场总线监控设计
浅谈电气设备调度自动化
调度自动化系统一般又分为厂站端和主站端。祥泰电气提示主站端主要安装于调度侧,厂站端,顾名思义,安装于各发电厂及变电站节点处,安装于变电站的又称为变电站综合自动化系统。电力系统调度自动化:利用计算机、远动、通信等技术实现电力系统调度自动化功能的综合系统。 主要功能构成分为:1、电力系统数据采集与监控(SCADA系统):电力系统数据采集与监控以及数据通信技术是实现调度自动化的基础和前提;2、电力系统经济运行与调度、电力市场化运营与可靠行、发电厂运营决策支持等;3、变电站综合自动化。祥泰电气觉得各产品一般含有SCADA、EMS(能量管理系统)、AGC(自动发电控制)、PAS(高级软件应用)、DTS(调度仿真)等。