烟气监测设备怎么做防雷
一个热电厂,80M烟囱,距厂房20米,厂房接地良好(0。1),烟囱独立接地,接地电阻2,配电室在厂房内,接地与厂房相连。现在在烟囱30米平台处有烟气检测设备箱(4-20mA模拟信号及电源线沿烟囱),其信号线引到烟囱下烟气检测小室中,小室设备有烟气检测屏(PLC)、电脑,AC220V电源引自配电室,怎么做接地?该设备原来由烟气检测厂家做接地,他们在烟气检测设备及电源的电源端加了防雷器,在小室外加了接地极,包括30米平台处传感器箱、烟气检测屏(PLC)、防雷器地均用16mm2电线与之相连。该设备雷击多次受损,并造成与之有485通讯的DCS设备损坏。我认为他们存在以下错误:独立接地与烟囱地地中距离不够,要造成反击。独立地电阻过大,达100。沿烟囱线路要产生感应电压,应在信号线处加防雷器或其他隔离设施。不知是否正确。我的想法:将30米平台处烟气检测设备箱与金属平台直接连焊;取消烟气检测小室独立地,用镀锌圆钢沿桥架与厂房地相连。小室总电源加SPD,信号线处加防雷器或安全栅。请问一下,我的想法是否正确,SPD与防雷如何造型。