高手们,指点一下吧。具体情况是这样的,仓库建在山上,属于雷电多发区,建筑物的防雷级别为一级,总共有4个仓库,每个的建筑面积大约为40平米,层高3.8米。我按一类防雷做的,设避雷带。请问有没有必要再在建筑物上设置避雷针,还有就是整个库区要不要考虑单个的避雷针?
高手们,指点一下吧。
具体情况是这样的,仓库建在山上,属于雷电多发区,建筑物的防雷级别为一级,总共有4个仓库,每个的建筑面积大约为40平米,层高3.8米。我按一类防雷做的,设避雷带。
请问有没有必要再在建筑物上设置避雷针,还有就是整个库区要不要考虑单个的避雷针?
2楼
设独立针......冲击电阻一定要做到一类要求一下....
回复
3楼
要做独立地网....做好安全距离符合一类防雷标准!!
回复
4楼
恐怖的一类防雷建筑,严格按照规范做,人命关天啊!
回复
5楼
第一类防雷建筑物,是需要安装独立避雷针、或者架空壁垒线(网)的--所以,架设避雷带是不符合标准规定的。
具体请参考GB50057-94 2000年版,写的很详细了。
回复
6楼
再具体点就是:
GB50057-94 2000年版 的第4页到第10页,请楼主详细阅读。
回复
7楼
这样的建筑物就得按规范做了.
回复
8楼
什么样的建筑也得按规范做!
回复
9楼
谢谢各位啊
我现在已经出图了
等审图结果出来后再和大家说
回复
10楼
问问拉登他们是怎么做的。
回复