人防密闭接线盒的预理方法
人防密闭接线盒的预理方法1、现浇混凝土楼板上的接线盒预埋用铁钉钉在模板上固定,再配管,管口有效封堵后接线盒内装入锯木屑与灰土混合物,以防止沙浆进入接线盒,最后盖上接线盒后盖,并在模板上做出标记。钢制接线盒预埋前均应刷防绣漆。2、现浇混凝土柱、墙上的接线盒预埋用自制的“井”字型钢筋架将接线盒卡好后与钢筋绑扎固定,并仔细核对标高,接线盒底端标高应以比要求标高高1CM为宜,接线盒内装入填充物后盒口用塑料胶布封好。3、在后砌墙体上的接线盒、配管或配电箱的预理须在砌体前向总包单位提供详细的预留孔洞图,或者采用云石机切槽预埋即可。4、接线盒必须与管路可靠接地,暗埋接线盒与焊接钢管采用圆钢与接线盒双层折边处点焊接地,与镀锌钢管或明装接线盒采用专用接地线卡接接地。5、设备孔洞的预留应依据图纸认真复查土建预留的电气井道、孔、洞等的位置及尺寸是否正确。
人防密闭肋施工操作要求
人防密闭肋施工操作要求 O7FDO2图集也叫防护密闭肋图集,而密闭肋是人防电气套管的主要零部件之一,对于它的型号及规格该图集都有相对应的详情规定,它是根据GB50038-2005新版人防设计规范,对O4FDO2图集进行修改、补充而成。图集描述了07FDO2人防电气套管人防管线穿围护结构做法、电缆桥架穿越人防围护墙做法、封闭母线穿越人防围护墙做法、O7FDO2人防电气套管安装做法、电子型三种通风方式显示屏原理图、人防通风系统与消防系统联动控制原理图等。 人防密闭肋是为了解决有些地下工程需要管路穿墙而过,但通过处又有严密防水的要求;还有一些构筑物也需管路穿墙而过,旦同时又管路不能因温度的变化或外力产生伸缩和位移,当管道穿越防护闭隔墙时,预埋带有密闭肋和防护抗力片的密闭肋穿墙防水套管,当管道穿越密闭隔墙时,预埋带有密闭肋的密闭穿墙防水套管,可见其特殊性与一般通风系统的预埋管件有着本质的区别,应慎重对待,更不允许采用预留孔。 人防密闭肋自身带有封闭翼环和防护抗力片。当管道穿过封闭的隔墙时,应小心处理。不允许预留孔安装。管道将穿过基础梁或地下