请教一下人防中密闭门的设置问题
hehe8899
hehe8899 Lv.4
2012年09月20日 17:41:01
只看楼主

1.滤毒室和密闭通道都是染毒区为什么这2者之间还要设置密闭门呢? 人防规范里说滤毒室要用密闭门和清洁区隔开,现在密闭通道也是染毒区还设置密闭门有什么用?2.人防区内部的柴油电站为什么要设置密闭门+防毒通道+密闭门的形式? 柴油电站是染毒区,设置一道密闭门和清洁区隔离开不就行了么?为什么还要设置双密闭呢?请做人防的高手给解释一下~~

1.滤毒室和密闭通道都是染毒区为什么这2者之间还要设置密闭门呢? 人防规范里说滤毒室要用密闭门和清洁区隔开,现在密闭通道也是染毒区还设置密闭门有什么用?
2.人防区内部的柴油电站为什么要设置密闭门+防毒通道+密闭门的形式? 柴油电站是染毒区,设置一道密闭门和清洁区隔离开不就行了么?为什么还要设置双密闭呢?
请做人防的高手给解释一下~~
免费打赏
hyp1962
2012年09月20日 21:08:51
2楼
首先应该明白所谓染毒区并非一定有毒,只是在某些情况下可能会有毒,染毒区要求在有毒时依然能够保持使用功能。
滤毒室和密闭通道之间要设置密闭门,为了防止二者中一个发生染毒而污染另一个尚未染毒的空间,必须分别设置密闭门。另说明一点密闭通道并非染毒区,防毒通道才是染毒区。
柴油电站是染毒区,在空袭期间可能需要工作人员进入柴油电站间。这样工作人员如果被染毒,他们必然需要通过第一道密闭门(与毒区隔离),进入防毒通道(洗消毒,此时防毒通道内会有微量毒剂),再通过第二道密闭门(与有微量毒剂的空间隔离)进入安全区。所以要设置密闭门+防毒通道+密闭门的形式。
回复
hehe8899
2012年09月24日 11:43:42
3楼
再请教一下 第一条 人防规范3.1.7.1 密闭通道也是染毒区
2. 柴油电站是在人防区内 也就是第一道密闭门外就是人防区,那怎么会出现人员染毒,需要进防毒通道洗消的情况呢?