谈医院电气设计的安全性
医院是一个为病人服务的机构,医院电气设计由于功能与其他建筑不同而显示其特殊性,针对病人这样一个特殊人群,电气设计中的安全性显得尤为重要。 一、对供配电安全可靠性的要求: 医院对电源的可靠性要求很高,手术室、急诊部监护病房、血透室、分娩室、婴儿室、CT扫描、配血室等一旦断电对医务工作造成很大影响,甚至会造成医疗事故,危及病人的生命,所以《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92(以下简称规范)表3.1.2中规定上述用电负荷为一级负荷,必须有二个电源同时供电,当一个电源发生故障时,另一个电源能继续供电,以确保供电可靠性。而医院电梯被列为二级负荷,笔者认为,这因根据医院的具体情况进行分析,例如:杭州市第六人民医院综合楼,它一~五层为门诊部,六~十四层为病房,十五层为手术层。医梯就成为医务工作和病员极为重要的垂直通道,一旦电梯停止运行,将给病人带来很大的麻烦,甚至会引起医疗事故
综合医院建筑电气设计的几点体会
近十年,随着现代医疗科学技术的发展、先进医疗设备和电子仪器的广泛应用以及就医人员基数的增大,医院建筑项目工程的新建、扩建达到了一个高峰期。由于医院内各种设备对电的依赖性,可以说电气设计是整个医院建筑设计中的最重要环节,其供电质量和安全直接影响到医务工作的疗效。笔者结合设计过的项目,对某些设计体会进行总结与分析。 1 工程概况 此工程为辽宁省某县人民医院综合病房楼新建工程。工程建筑面积45143.55m2;建筑主体十二层,建筑高度48.8m,属一类高层建筑。地下1层、地上12层,其中地下一层主用途为设备用房,一~三层主用途为门诊,四层设待产及产科手术室、产科病房,五~十一层设病房;十二层设行政办公。
针对医院电气设计方面的问题集
这是一组针对医院电气设计方面的问题集。1. 针对综合医院所建城市、地域不同、规模标准不等,如何合理地把握的用电负荷密度?2. 如何根据不同场所和不同性质的负荷,采用合理的需要系数?3. 当前,新的医疗设备较多,有的是从国外引进,对这些设备的接地要求说法不一,设计人与甲方对设备接地、建筑防雷接地、屏蔽接地、等电位联结等认识不一致。医院的接地保护应如何做?4. 国际上先进的医院专用智能化系统如何做?手术室的等电位具体做法是什么?1)等电位端子箱是否一定要与基础接地极连接?2)等电位端子箱是否一定要与楼面钢筋网相焊接?3)等电位接地干线正确做法是什么?4)能否能利用防雷引下线或柱内主筋作为等电位接地干线,是否存在雷电反击导致危害病人的可能?5. 关于接地:对于各功能性房间,如手术室、CT室等,是采用接地线直接引至接地体接地?还是在电气管井内设一总接地铜排,从其引出?以上两种接地方式那一
关于建筑电气设计的问题
毕业后在设计院做了有半年建筑电气设计了,对于这半年来,有太多想说的,我们设计院是个新开的,我刚来时老板正招人,不管什么样的都要了,所有现在我们院大部分都是刚毕业的学生,且有些素质还不是太高,不管什么样的都能做设计,对设计这一行又重新理解了一下。来半年了,从什么都不会,到现在画了几个小区十几栋多层住宅,自我感觉进步还行,没有老师教,都是自学的阿,偶尔老板找来一个搞水电的师傅客串一下,帮我审审图,还算过得去,现在正努力学火灾自动报警,和高层的画法。发现其实设计不能叫设计,抄图就好了,只要是住宅,千篇一律,基本是换汤不换料。感觉没什么技术含量。一直困惑我的一个问题是(又不敢问老板),在设计院做建筑电气设计,一平方能给多钱阿???老板光说提成年底一块给,自己心里也没谱。希望有谱的师傅给说说,我最关心的,一平方多钱的问题