针对医院电气设计方面的问题集
江南小生
江南小生 Lv.15
2004年11月13日 17:11:16
只看楼主

这是一组针对医院电气设计方面的问题集。1. 针对综合医院所建城市、地域不同、规模标准不等,如何合理地把握的用电负荷密度?2. 如何根据不同场所和不同性质的负荷,采用合理的需要系数?3. 当前,新的医疗设备较多,有的是从国外引进,对这些设备的接地要求说法不一,设计人与甲方对设备接地、建筑防雷接地、屏蔽接地、等电位联结等认识不一致。医院的接地保护应如何做?4. 国际上先进的医院专用智能化系统如何做?手术室的等电位具体做法是什么?

这是一组针对医院电气设计方面的问题集。


1. 针对综合医院所建城市、地域不同、规模标准不等,如何合理地把握的用电负荷密度?

2. 如何根据不同场所和不同性质的负荷,采用合理的需要系数?

3. 当前,新的医疗设备较多,有的是从国外引进,对这些设备的接地要求说法不一,设计人与甲方对设备接地、建筑防雷接地、屏蔽接地、等电位联结等认识不一致。医院的接地保护应如何做?

4. 国际上先进的医院专用智能化系统如何做?手术室的等电位具体做法是什么?

1)等电位端子箱是否一定要与基础接地极连接?

2)等电位端子箱是否一定要与楼面钢筋网相焊接?

3)等电位接地干线正确做法是什么?

4)能否能利用防雷引下线或柱内主筋作为等电位接地干线,是否存在雷电反击导致危害病人的可能?

5. 关于接地:

对于各功能性房间,如手术室、CT室等,是采用接地线直接引至接地体接地?还是在电气管井内设一总接地铜排,从其引出?以上两种接地方式那一种更为合理?

6. 关于电源:

1)负荷等级划分应更具体化、统一化。比如:《技术规程》中规定走道照明为一级负荷,而其他规范中未提及;另外对于医院中一级负荷中特别重要负荷的供电要求最好能有明确要求,采用UPS还是EPS。切换时间,容量选择,供电时间等。

2)具体何种规模及性质的医院应配备柴油发电机组?比如是按床位数、手术室数量、医疗设备数量,还是按级别(县级、地区级、省级)。

3)最好提出“设备负荷等级一览表”供设计人员参考?

7. 医院内具体哪些场所必须配置6mA、10mA漏电保护器,目前有哪些厂家生产6mA、10mA漏电保护器?

8. 施工图设计时,手术室一般做到什么深度比较合适,仅预留电源,还是将手术灯、观片灯、中央信号盘等等都设计到位?如设计到位有时会出现甲方购置设备不合适的情况,希望知道其它设计院的习惯做法及如何处理这个问题?

9. 哪些房间需做局部等电位联结应进一步明确,对于各种功能房间的等电位联结做法是否有标准图,并说明标准图的名称和页次?

10. 医疗设备配电要求是否有标准图。如无影灯、CT机、血透设备血库等?并说明标准图的名称和页次?

11. 手术室详细做法是否有标准图?手术室中的绝缘检测的具体做法是什么?什么级别的手术室、CCU、CIU应考虑隔离电源系统?如何进行该系统的设计?

12. 电子医疗仪器如何防止无线电干扰?

13. 如何根据医院规模设置弱电系统?

14. 医院管理系统设置的标准是什么?

15. 什麽场所设置保安监控系统?。

16. 综合布线系统设置的地点、数量是什么?

17. 呼叫及显示系统设置的地点及相应的技术要求是什么?

18. 什麽场所设置门禁系统?

19.照度标准是什么?

20.医院手术室,重症监护室等重要科室及病房的供电电源安全性应如何考虑?在弱电消防联动控制设计时,是否作为非消防电源切除?应切除时,在什么时候切除时更合理?

21.民用建筑电气设计规范(JGJ/T16-92)14.310第(6)条,与人体直接接触的医疗电气设备.14.3.11第(3)条,医疗电气设备为6mA漏电电流保护整定值。医院内所使用的医疗设备有许多与人体接触,设计时如何区分?6mA漏电电流保护动作值,目前生产6mA漏电开关极少数(大部分不生产),设计时是否医院内全部选用6mA漏电整定值?否则如何界定?

22.护理单元内的抢救室负荷级别如何定?
免费打赏
qy313
2004年11月16日 15:04:05
2楼
19:
病房、监护病房 15-20-30lx;
诊室、急诊室、处理室、药房、化验室、同位素室、生理监察室、护士室、值班室 75-100-150lx;
候诊室、消毒室、理疗室、麻醉室、病案室、保健室、血库 50-75-100lx
X光透视室、暗室、更衣室、污物处理室、动物房、太平间 30-50-75LX
钴治疗室、加速器治疗室、CT检查室、核磁共振检查室 、手术室100-150- 200lx(手术专用无影灯距手术床1.5米,在其直径30cm范围内水平照度应在20x10 00~100x1000lx)
回复
liuhua1990
2004年11月16日 15:51:11
3楼
2楼
有些照度太低了吧
回复
qy313
2004年11月17日 10:14:46
4楼
是民规的数据
回复
shihongyu9999
2004年11月18日 15:53:45
5楼
版主对不起,刚才答错了。22题答案应是:护理单元内的抢救室负荷级应为1级。
根据规范:符合下列情况之一时,应为一级负荷;
1)中断供电将造成人身伤亡时。
回复
tanjianghua3521
2004年11月23日 08:47:20
6楼
3:
医院的医疗场所和与其关联的场所内不允许采用TN-C接地系统,因为这种系统正常工作时的PEN线上要流过不平衡电流或单相负荷电流,此电流在PEN线上会产生电压降,从而使医疗电气设备外壳也带对地电压。此外,TN-C系统还会给医疗电气设备带来电磁干扰,采用TN-S可避免这些问题。而在手术室局部范围内应采用IT系统。
《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92之14.7.6.4条规定“凡需设置保护接地的医疗设备,如低压系统已是TN型式,则应采用TN-S系统供电”,并在与人体直接接触的医疗电气设备(但急救和手术用电设备等除外)上装设漏电电流动作保护装置。凡导电外壳的高度在2.50m以下的医疗电气设备,不论固定式或手握式,都应装设漏电保护器(称RCD)。用于短路和过载的过流保护电器不宜采用熔断器,而应采用低压断路器。
IEC标准规定:医疗设备允许通过患者心脏的漏电电流正常状态为10μA以下,单一故障状态为50μA以下,相应地手术室内电位正常时为10mV,单一故障状态为50mV。所以对特殊的医疗设备不宜采用漏电电流动作保护,而应采取防止微电击的保护措施
在电流突然中断后,在有可能导致重大医疗危险的场所,应采用电力系统不接地(IT系统)的供电方式。该供电方式应设一台专用隔离变压器,在隔离变压器的次级引出IT系统的电源,以防止产生接地故障电流。将IT系统引入手术室、急救室,在房间内设一配电箱,箱内设一套漏电检测装置(绝缘监视装置),当单相接地故障时(一般当系统绝缘水平低于0.5MΩ时)发出故障报警。由于发生单相接地故障时,故障电流仅为医疗场所内一小段线路的微量对地电容、电流,引起该场所内不同部分的电位差很小。可在确保病人安全的前提下不切断电源,继续进行手术
为防止微电击应采取等电位接地方式,并使用Ⅱ类电气设备(即采用双重绝缘或加强绝缘的电气设备)。防微电击等电位联结,应包括室内给水管,金属窗框,病床的金属框架及患者可能在2.5m内直接或间接触及到的各部分金属部件。用于上述部件进行等电位联结的保护线阻值,应使上述金属导体相互间的电位差小于10mV。可在房间墙上设置等电位联结箱,箱内的等电位联结板与等电位联结干线相连接。IT系统内的局部等电位联结不应与TN系统的PE线有任何通路联结,具体可采用如下方法:在结构板上做绝缘层,然后在上面做细石混凝土垫层,内按100m×100m铺设Φ4钢筋钢形成均压网,均压网对角线两处用Φ12镀锌圆钢,在距地30cm作转接盒,再用BVR-25的铜导线接到局部等电位联结端子板,均压网垫层内不应敷设TN系统的任何金属管线。
回复
jjz163
2004年11月23日 09:12:15
7楼
12:
 电磁兼容设计的基本原则和方法,首先是根据产品设计对EMC提出的要求和相应的指标,然后,依据电磁兼容的有关标准和规范,将设计产品的电磁兼容性指标要求分解成元器件级、电路级、模块级和产品级的指标要求,再按照各级要实现的功能要求,逐级分层次的进行设计。
 
回复
jjz163
2004年11月23日 09:23:57
8楼
18:
门禁点监控管理,包括电梯通道、消防通道以及重要出入口,可以在指定时段按授权进入允许的楼层或地段。实时监控,随时设置统关、统开,或指定若干通道开关,可随时查询、统计、分析出入信息档案。
回复
jjz163
2004年11月23日 09:26:52
9楼
15:
加强进出管理和登记管理,建议使用可保留30天视频文件的硬盘录像电视监控系统,如条件许可的话,建议用指纹查验系统进行业主和租户的进出管理。
回复
jjz163
2004年11月24日 08:37:29
10楼
12
回复
ky890821
2004年11月25日 21:21:31
11楼
19:
诊室、急诊室、处理室、药房、化验室、同位素室、生理监察室、护士室
候诊室、消毒室,、加速器治疗室、
回复