这是一组针对医院电气设计方面的问题集。1. 针对综合医院所建城市、地域不同、规模标准不等,如何合理地把握的用电负荷密度?2. 如何根据不同场所和不同性质的负荷,采用合理的需要系数?3. 当前,新的医疗设备较多,有的是从国外引进,对这些设备的接地要求说法不一,设计人与甲方对设备接地、建筑防雷接地、屏蔽接地、等电位联结等认识不一致。医院的接地保护应如何做?4. 国际上先进的医院专用智能化系统如何做?手术室的等电位具体做法是什么?
1. 针对综合医院所建城市、地域不同、规模标准不等,如何合理地把握的用电负荷密度?
2. 如何根据不同场所和不同性质的负荷,采用合理的需要系数?
3. 当前,新的医疗设备较多,有的是从国外引进,对这些设备的接地要求说法不一,设计人与甲方对设备接地、建筑防雷接地、屏蔽接地、等电位联结等认识不一致。医院的接地保护应如何做?
4. 国际上先进的医院专用智能化系统如何做?手术室的等电位具体做法是什么?
1)等电位端子箱是否一定要与基础接地极连接?
2)等电位端子箱是否一定要与楼面钢筋网相焊接?
3)等电位接地干线正确做法是什么?
4)能否能利用防雷引下线或柱内主筋作为等电位接地干线,是否存在雷电反击导致危害病人的可能?
5. 关于接地:
对于各功能性房间,如手术室、CT室等,是采用接地线直接引至接地体接地?还是在电气管井内设一总接地铜排,从其引出?以上两种接地方式那一种更为合理?
6. 关于电源:
1)负荷等级划分应更具体化、统一化。比如:《技术规程》中规定走道照明为一级负荷,而其他规范中未提及;另外对于医院中一级负荷中特别重要负荷的供电要求最好能有明确要求,采用UPS还是EPS。切换时间,容量选择,供电时间等。
2)具体何种规模及性质的医院应配备柴油发电机组?比如是按床位数、手术室数量、医疗设备数量,还是按级别(县级、地区级、省级)。
3)最好提出“设备负荷等级一览表”供设计人员参考?
7. 医院内具体哪些场所必须配置6mA、10mA漏电保护器,目前有哪些厂家生产6mA、10mA漏电保护器?
8. 施工图设计时,手术室一般做到什么深度比较合适,仅预留电源,还是将手术灯、观片灯、中央信号盘等等都设计到位?如设计到位有时会出现甲方购置设备不合适的情况,希望知道其它设计院的习惯做法及如何处理这个问题?
9. 哪些房间需做局部等电位联结应进一步明确,对于各种功能房间的等电位联结做法是否有标准图,并说明标准图的名称和页次?
10. 医疗设备配电要求是否有标准图。如无影灯、CT机、血透设备血库等?并说明标准图的名称和页次?
11. 手术室详细做法是否有标准图?手术室中的绝缘检测的具体做法是什么?什么级别的手术室、CCU、CIU应考虑隔离电源系统?如何进行该系统的设计?
12. 电子医疗仪器如何防止无线电干扰?
13. 如何根据医院规模设置弱电系统?
14. 医院管理系统设置的标准是什么?
15. 什麽场所设置保安监控系统?。
16. 综合布线系统设置的地点、数量是什么?
17. 呼叫及显示系统设置的地点及相应的技术要求是什么?
18. 什麽场所设置门禁系统?
19.照度标准是什么?
20.医院手术室,重症监护室等重要科室及病房的供电电源安全性应如何考虑?在弱电消防联动控制设计时,是否作为非消防电源切除?应切除时,在什么时候切除时更合理?
21.民用建筑电气设计规范(JGJ/T16-92)14.310第(6)条,与人体直接接触的医疗电气设备.14.3.11第(3)条,医疗电气设备为6mA漏电电流保护整定值。医院内所使用的医疗设备有许多与人体接触,设计时如何区分?6mA漏电电流保护动作值,目前生产6mA漏电开关极少数(大部分不生产),设计时是否医院内全部选用6mA漏电整定值?否则如何界定?
22.护理单元内的抢救室负荷级别如何定?