某办公楼电气消防设计案例分析
某办公楼地下室1层,上面26层均为办公室,其中1层~13层为银行日后使用楼层,14层~26层为写字楼。该建筑属于一类高层,10kV电源两路进线,银行自带发电机组,机组设置在地下室,银行重要机房还自带EPS应急电源。由于该建筑属一类高层,火灾自动报警系统的等级为一级。系统包括:火灾自动报警系统;消防联动控制系统;火灾应急广播系统;消防专用对讲电话系统;电梯监视控制系统;应急照明控制系统。本工程按规范要求,将消防控制室设置在首层。 (1)工程概况 某办公楼地下室1层,上面26层均为办公室,其中1层~13层为银行日后使用楼层,14层~26层为写字楼。该建筑属于一类高层,10kV电源两路进线,银行自带发电机组
某办公楼消防水系统的设计与调试
最近我为了考试,写了一篇曾参与施工调试的论文,不知合不合格,请指教.关于某办公楼消防水系统的设计与调试摘要:位于浦东陆家嘴的震旦国际大楼是一座超高层的5A智能化大楼,地上37层,地下3层,标准层高为4米,最高停机坪标高为180米,地下3层地坪标高为-12.86米。大楼的消防水系统主要分为自动喷淋系统﹑室内消火栓系统﹑水喷雾系统﹑泡沫系统。关键词:自动喷淋灭火、室内消火栓灭火、水喷雾。一、 简介1. 室外消防管网从游龙路和富城路市政各引一根DN300的供水管,先沿大楼四周环通,并设有7只室外消火栓,根据GB50045—95《高层民用建筑设计防火规范》第7.4.5.3条规定,其中3只设在离室外消防接合器(消火栓三只,喷淋两只)15至40米范围内,然后分两路进入地下3层消防泵房内环通,直接接入低区喷淋增压泵及消火栓增压泵的吸入口,室内喷淋用水量设计为30升/秒,选用流量为108立方米/小时,扬程为110米的喷淋泵(一用一备)。根据GB50045—95《高层民用建筑设计防火规范》第7.2.2条规定,室内消火栓用水量设计为40升/秒,选