110kV六氟化硫断路器基础设计
摘 要:在变电所设计中,分析110kV户外六氟化硫电气设备基础在特殊区域下的设计方案,提出在该类基础设计时的注意事项,供同行参考。 关键词:电气设备 基础设计 1前言 110kV户外高压六氟化硫断路器是变电所作为控制、保护非常重要的设备,由于该设备较细高,在使用中易发生基础变形,从而影响使用。因此,设计前一定要对变电所址的地质情况,进行细致的分析,取得正确的地质资料,采用合理的结构设计以保证基础的稳定性,从而达到安全运行的目的。 2电气设备基础设计 变电所电气设备的基础设计,应保证基础有较强的稳定性和抗变形能力。110kV户外六氟化硫(LW21-110型)断路器技术要求:1)断路器静态总负荷20kN,向上运动负荷50kN,向下运动负荷80kN;2)断路器
PA断路器在110KV变电所中的应用
1 概述 插接式断路器系统PASS(Plug&Switch System),是国外最近几年推出的一种新型智能化高压断路器,它的设计思路对未来一次电气设备发展方向提供了一种新的选择,具有广阔的发展前景。广东省中山市110千伏西桠变电所采用PASS开关设备,于2003年1月投入了运行,并取得了良好的运行效果。采用PASS组合式智能化电气设备,既能满足变电所在占地、环境和适应性方面的苛刻要求,对变电所的扩建及改造又有较高的灵活性,同时也能减少变电所的投资、满足节能降耗和环保的要求。从变电所的发展趋势而言,利用PASS来建设和改造变电所将是一个很好的选择。 2 PASS断路器特点介绍 PASS断路器是一种组合式智能化电气设备,由一次主设备,二次智能化设备和过程处理及通信接口设备构成。PASS断路器较GIS简单,为固定式配置结构,无出线的隔离开关和接地刀。PASS产品有三种,按照不同的适用电压等级分别为PASS M0和PASS M1、PASS M2,西桠变电所采用的是PASS M0系列,为三相安装在一个支架上。