请教个关于110KV六氟化硫断路器问题
nmgzrq
nmgzrq Lv.7
2010年04月03日 09:30:53
来自于断路器
只看楼主

新招标一批110KV六氟化硫断路器,技术规格书中要求合闸时间为70毫秒,厂家说达不到此要求,说国家标准要求为110毫秒,是否有这方面的规定,那位有相关标准,请共享一下,谢谢

新招标一批110KV六氟化硫断路器,技术规格书中要求合闸时间为70毫秒,厂家说达不到此要求,说国家标准要求为110毫秒,是否有这方面的规定,那位有相关标准,请共享一下,谢谢
免费打赏
lingxuct
2010年04月03日 16:43:10
2楼
真没看过110KV的SF6断路器的说明。

粗看,110ms非常大?!快切装置要求在0.10s内完成,断路器动作需要0.11s的话,如何完成?
回复
l340023
2010年04月03日 20:30:25
3楼
我们厂 变电站 用的是 110KV 的六氟化硫 断路器 回头我看看说明书后给你说
回复
nmgzrq
2010年04月03日 23:11:13
4楼
国标中有没有相关标准哪,还有关于断路器断口间1分钟工频耐压值及耐受雷击耐压峰值各是多少,厂家提供数据也与技术规格书不符,有没有相关标准