小弟有这样个问题:220kV,110kV两个系统一样都是直接接地系统,但是断路器的操作方式就有些不同。为什么220kV的断路器配置的是分相操作箱,而110kV就是三相联动的操作箱呢???请哥们教教小弟!!!

小弟有这样个问题:220kV,110kV两个系统一样都是直接接地系统,但是断路器的操作方式就有些不同。为什么220kV的断路器配置的是分相操作箱,而110kV就是三相联动的操作箱呢???请哥们教教小弟!!!
免费打赏
huizhoucherry1
2007年10月23日 17:51:42
2楼
大虾!!是小弟问的问题没水平吗?没水平也帮我解答解答啊,多谢了!!!!

qq_1651159115830:个人理解是这样,110kV及以上是中性点直接接地,发生单相接地时短路电流很大,如果是断路器三相一体的话,保护动作跳三相,分相断路器的话只会跳故障相,保证了非故障相的正常运行;35kV及以下是中性点不接地,发生单相接地短路时可以继续运行2小时,不会跳开三相。

qq_1651159115830:抱歉,是我看错了,原来110kV断路器多为三相联动