【转载】大型水池后浇带设计及施工
大型水池后浇带设计及施工1·现状目前对于大型距形现浇钢筋混凝土水池类构筑物,当长度、宽度较大时,通常均设置适应温度变化作用的伸缩缝,《给水排水工程构筑物结构设计规范》规定,大型混凝土水池通常均应设置温度缝,其最大间隔为15~40 m,同时要求伸缩缝应做成贯通式,即在同一剖面上连同基础或底板一起断开。一般采用橡胶止水带进行温度伸缩缝连接处理。这种缝的构造相对复杂,施工质量要求高,否则容易造成缝的渗漏。这种缝一旦渗漏其完全修复较为困难,而若渗漏不能完全制止,除浪费水资源外,还可能造成致地基土的不断流失或软化,这将有可能给构筑物带来严重的后果。以某污水处理工程的曝气池为例。曝气池平面尺寸为长100 m,宽100 m,深6.5 m,按规范的要求,对土基露天结构每25 m设一道伸缩缝,该曝气池将被分割成很多块,块与块之间用橡胶止水带连接,很明显这种分块结构存在下列问题:(1)整体性差,特别是在地基复杂的情况下,由于沉降不均匀易造成接缝处的破坏。(2)抗震性能较差,在地震力作用下分缝处很容易因互相碰撞而损坏。(3)接缝处构造复杂,
大型钢筋混凝土水池施工防渗技术
摘要:对大型水池施工种存在渗漏、裂缝等问题,从施工材料、施工工艺、关键部位的处理三方面分析了防渗的措施,通过科学的控制,使施工达到了满意的效果。 关键词:水池;渗漏;变形缝;施工缝 1.项目概况 普光天然气净化厂雨水监控池兼事故排放池,建筑面积66.4×50.4=3347m2,水池净深5500mm,钢筋混凝土结构。水池底板厚700mm,池底板下设2300mm厚C15毛石混凝土平衡层,池壁平均厚475mm,底板及池壁采用C30混凝土,抗渗等级P6。地基为高回填区强夯地基。由于水池超宽、长、高,水池储水量大,水压高,若施工技术措施不当,极易造成渗水。本工程采用的防渗措施重点是控制关键部位混凝土振捣、变形缝和水平施工缝处分别设置橡胶止水带和止水钢板等措施。 2.主要内容及做法 2.1施工材料 2.1.1混凝土 混凝土采用厂拌搅拌站提供的集中预拌混凝土。混凝土施工中配合比相