关于楼梯计算模型的思考
可能大家在楼梯计算中多采用将平台板、梯段板单独取出来作简支板计算,支座负筋按照构造配筋。问题是: 应该与楼面连续板一样,平台板是与楼梯整浇在一起。为什么楼面连续梁板是按支座有负弯矩的模型计算配筋,楼面梁板负筋在支座处是连通的,不允许断开分别配筋? 如果用理正计算楼梯,软件是将平台板与楼梯斜板按照连续楼面板模型计算。在斜板与平台板相交处(即梯梁上面)有很大的负玩矩,特别是当斜板跨度很大时(例如5米),该负弯矩很大,而且会覆盖整个平台板,如果平台板完全按照简支模式,就没有考虑到负弯矩的存在,那么楼板就会在使用中在支座处开裂。如果按照理正进行楼梯计算,会与大家通常的楼梯算法相差很大,到底该怎么做?盼望大家的指教!