模态分析、振动与噪声测试技术
模态分析、振动与噪声控制、有限元分析技术已成为工程中解决结构动态性能分析、振动与噪声测试、声源定位辨识、故障诊断等问题的重要工具在航空、航天、汽车、舰船、机床、机械设备和桥梁、电力、水利等领域被广泛应用。为帮助广大企业专业技术人员更好地理解和掌握这一技术,我会定于2011年6月24日—29日在南京举办“模态分析、振动与噪声测试技术”高级研修会,在研修中您将系统地学习这些技术知识,通过真实的案例研修并掌握相关方法,为您的工作提供有效的帮助。望各相关单位组织技术骨干积极报名参加。一、研修模式: 理论与案例讲解,学员和老师互动,交流国内外先进的“模态分析、振动与噪声测试技术”知识,探讨工作中一些难点、经验,使学员在理论、实践和应用等方面都得到极大提高。二、研修专家 :姜节胜 西北工业大学资深专家教授,博士导师张永强 振动、冲击、噪声领域实践专家 三、研修内容 (详细课程见附件一) 1、模态分析理论介绍2、声学分析理论介绍 3、结构(物理)参数识别和有限元模型修正4、结构动力学优化设
暖通设计问题分析--噪声与振动
暖通设计问题分析--噪声与振动一、空调水系统隔振减噪一例 我市某宾馆由于水泵扬程选得偏大,功率也大,安装时未作隔振处理,制冷机也未采取隔振措施,运行中振动大,使管道支架吱吱作响,噪声很大。 造成水电浪费,影响设备使用寿命,并严重影响了办公和客人的休息。 经实地测算该空调系统冷却水泵扬程为22.8m,原安装的水泵扬程为50 m,显然偏大。为此我们选用了合理型号的水泵。在水泵机组底座和制冷机 组底座下安装了30~50 mm厚的橡胶隔振板,在其进出水管段上安装K-XT型橡胶软接头,以此来适应各种位移和消除各种安装应力,达到隔振减噪的目的。 经改造后运行效果良好。由于水泵扬程降低,功率减小而节约了水电。 隔振减噪虽不是重要的技术问题,但应引起同行们的高度重视,才能保证整个制冷系统的正常运行。二、不能忽视回风口的传声1、现象:某旅馆门厅和大堂为集中低速空调系统,顶部散流器送风,侧墙集中百叶回风。门厅的回风口面积为4m2,大堂为2m2,回风口的平均风速约为2m/s,大堂内有嗡嗡的噪声,见图2.5.1-1
空调设计时控制噪声的重点
一、记住噪声源 民用建筑中创造舒适安静的环境是设计的任务之一。暖通工程的任务是保证建筑物冬暖夏凉,创造舒适的气候条件。但在不少工程中由于通风机、水泵、冷却塔等的噪声影响了使用。因此,凡是噪声源都应当重视。这里提醒一下与本工种有关的噪声源有:通风机(空调箱、送风机、回风机、排风机),制冷机,锅炉,水泵,冷却塔及整体式空调机等。他们的噪声相当大,因此,对周围环境干扰大,设计时必须充分重视,一视同仁,不能只考虑空调系统的消声处理,而不管排风系统的声音问题,只作送风口的消声而不顾回风口的噪声等等。也不能只考虑建筑物内的声效果。还得注意环境的噪声。 二、与建筑工种紧密配合 1、机房的布局是指各种有噪声源的设备机房在整个建筑物内的位置,这点十分重要。因为它们是噪声的发源地,在条件允许情况下的应当将机房远离要求安静的房间。 2、与机房相关的进风塔(口),排气塔(口)的位置也要注意,千万不要将又赃又吵的厨房等排气口布置在要求安静和干净的房间附近。 3、机房内噪声源的控制应以隔声隔振为主,吸声为