冷却塔隔声处理,冷却塔噪音控制
冷却塔设备在正常运行时,噪音能够超过80分贝以上,给周围环境和附近人员带来了严重的噪音影响。因此需要对冷却塔进行隔声处理,经过冷却塔隔声处理方案治理后,白天噪音值低于55分贝,夜间不超过45分贝,满足周围人员的环境噪音排放要求。一、冷却塔隔声处理项目背景杭州某商场顶层有三套共计12台冷却塔设备,冷却塔在正常运行时冷却塔排风口出噪音值在90分贝以上。二、冷却塔隔声处理方案1.冷却塔噪音源冷却塔噪音主要来自风机运行时引起的空气性噪声,和机械性噪声以及由震动引起的中低频噪声等。2.半隔声屏障在冷却塔外围安装半隔声屏障,隔声屏障的高度厚度应该根据降噪要求以及现场环境,进行相应的选材与设计。3.消声器针对冷却塔因风机排风引起的空气性噪音,在出风口安装消声器,能够有效的降低空气性噪音对周围环境的影响。4.减震器与弹性支架使用减振器和更换弹性支架,不仅可以隔断冷却塔与建筑的固体连接,还能够有效的解决冷却塔因振动引起的中低
城市道路工程施工噪音控制措施
(1)在距居民区较近的施工现场,对主要噪声源如空压机、铲车等采用有效的吸音、隔音材料施作封闭隔声屏,使其对居民的干扰降至规定标准。 (2)夜间施工经批准领取“夜间施工许可证”或“昼夜施工许可证”,并采取上述措施减少噪声扰民;同时,在夜间施工时,严禁大声喧哗,装卸物料及码放时轻拿轻放。 (3)夜间施工光源:汽车灯光及施工照明灯不直接对居民房,并采取有效措施避免直接照射。 (4)工地污水在排排放应当符合国家规定的《污水排入城市下水道水质标准》和《污水综合排放标准》。 (5)工地污水根据不同类别在排放前须经不同的沉淀处理:厕所、浴室的污水经化粪池沉淀处理,食堂生活污水经化油池化油处理,施工污水经普通沉淀池沉淀处理。 (6)工地机械设备维修污水(废油等)须设专门的收集地,此类污水不能排入市政排水管网,须用专门车辆运至市有关部门指定地段倒弃。