关于地埋式污水提升泵站设计
本帖最后由 guanchao822 于 2014-5-6 10:29 编辑 致:给排水设计工程师 出于对各位的尊重,先自我介绍一下:我姓关,出生在吉林省白山市,目前服务于日本住重环境工程技术株式会社的上海办事处--纳明机械(上海)有限公司。我们公司在水环境处理方面,有百年以上的历史。 工作一年多,接触过许多给排水设计工程师,也接触过一些不错的案例。目前国内在雨污提升泵站的设计当中,对地表的污染和美观上考虑欠缺,几乎还在使用回转式格栅来清捞污水里的垃圾。这种方式其实给我们的生活带来了更多的污染,将地下的污染转到了地面、直接影响到我们的生活环境。这种污染可能带来的危害很多,污水中的垃圾未经处理转移到地面上,会滋生许多变异细菌,这些变异细菌随着蚊虫携带来到我们的日常生活当中,或夹杂进灰尘里随风进入我们的呼吸系统;这也是近年来许多我们前所未闻的变异疾病产生的原因之一。 为了防止这些危害到人类生存的污染的产生,各行各业都在努力。我们公司所做的工作虽然是微
小型污水提升器安装事项
小型的污水提升器被使用得越来越广泛,不过对于很多初次接触污水提升器的水电安装师傅依然是相当的陌生,不清楚如何安装以及安装时要注意的事项,这里就同大家介绍下污水提升器的安装注意事项: 第一点:排水管大小 小型号污水提升器排出水管管径最好配32mm的,最小不能低于25mm;改造项目如果原来排水管管径是40mm或50mm的请先咨询我们再确定是否安装,大于50mm的此设备无法满足; 第二点:如何接通气管 如果想接通气管,可以把活性炭过滤器和旋转球取出,把40mm的管直接插入通气孔中,通气管需要通向室外,当然也可以选择不外接管,用标配的过滤器; 第三点:插座的选取 污水提升器电源建议配欧标的插座,因为两头欧标插座带接地线防止发生触电风险; 第四点:设备与马桶距离 污水提升器如果连接马桶,马桶和设备水平方向尽量不要长于30厘米,否则需要考虑足够的坡度保证污水可以顺利流进设备; 第五点:设备高度的控制 小型号污水提升器如果连接淋浴或者浴缸,保证淋浴或浴
小型污水提升设备可以放在坑里吗?
随着社会的繁荣发展,各种地下建筑物的建设也日益增多,然而与之相配套的污水提升设施却显得相对滞后,目前普遍采用地下开挖污水池的传统做法,异味外溢、蚊蝇细菌滋生等问题是不可避免的,与国家倡导建设环保型社会极不相称。 随着污水提升器引入国内,越来越多的人知道并接受了这个新兴产品,随着用户的增多,我们也遇到了各种各样的问题,比较常见的问题就是问我们的而E2小型污水提升器可不可以放在坑里。这里就来问大家简单的介绍一下小型污水提升设备可以放在坑里吗? 小型污水提升设备不建议放在坑里,因为有坑就有进水的风险,一但通风口进水浸泡堵塞,箱内产生负压,最终导致电机负载控制器被烧等风险,按在马桶后面是最安全的方式。 如果一定要安在坑里,最好安装一个通风管道,可以减少通风口被浸泡堵塞的风险,同时建议坑要在卫生间内,不要有坑盖,如果有坑盖,盖上必须要有一个孔,方便空气进入坑内,保证在卫生间内能听见设备报警的声音,而且保证坑任何情况下坑都是干燥的。
新手请教:污水提升泵站电源要求。
本人初次进行本站电气设计,有如下问题请教某污水提升泵站,终期4台55kW潜水泵,3用1备;本期3台55kW潜水泵,2用1备。参考其他工程图纸,与污水厂同属二级用电负荷等级,根据城市供电现状确定泵站采用双电源供电,一路10kV高压电源由城市电网提供通过电缆引入,另一路为0.4kV低压电源由移动式发电机提供。请问以上要求是根据何规程提出的?(最好指出规范出处、条文)另外为何双电源不考虑采用2回10kV高压电源,而是采用移动式发电机。移动式发电机的“移动式”是指什么意思,该发电机需不需要专用的机房?平时发电机设在泵站内,还是需要时再运进来?发电机与主供电源之间是采用人工投入还是自动投入?请不吝赐教。下面是版主编辑,与楼主发帖内容无关:handshake 请支持网易土木在线,大家有空的时候可以去下面网站投票,每天都可以打十分.