新手请教:污水提升泵站电源要求。
sj3932909
sj3932909 Lv.3
2010年12月17日 15:40:33
只看楼主

本人初次进行本站电气设计,有如下问题请教某污水提升泵站,终期4台55kW潜水泵,3用1备;本期3台55kW潜水泵,2用1备。参考其他工程图纸,与污水厂同属二级用电负荷等级,根据城市供电现状确定泵站采用双电源供电,一路10kV高压电源由城市电网提供通过电缆引入,另一路为0.4kV低压电源由移动式发电机提供。请问以上要求是根据何规程提出的?(最好指出规范出处、条文)另外为何双电源不考虑采用2回10kV高压电源,而是采用移动式发电机。

本人初次进行本站电气设计,有如下问题请教

某污水提升泵站,终期4台55kW潜水泵,3用1备;本期3台55kW潜水泵,2用1备。
参考其他工程图纸,与污水厂同属二级用电负荷等级,根据城市供电现状确定泵站采用双电源供电,一路10kV高压电源由城市电网提供通过电缆引入,另一路为0.4kV低压电源由移动式发电机提供。

请问以上要求是根据何规程提出的?(最好指出规范出处、条文)

另外为何双电源不考虑采用2回10kV高压电源,而是采用移动式发电机。
移动式发电机的“移动式”是指什么意思,该发电机需不需要专用的机房?平时发电机设在泵站内,还是需要时再运进来?
发电机与主供电源之间是采用人工投入还是自动投入?

请不吝赐教。




下面是版主编辑,与楼主发帖内容无关:handshake
请支持网易土木在线,大家有空的时候可以去下面网站投票,每天都可以打十分.
http://bbs.ifeng.com/special/bbs100/lty.shtml?bbsid=468

[ 本帖最后由 yxy13774791149 于 2010-12-17 19:19 编辑 ]
心香
2010年12月17日 19:20:41
2楼
最好有相关图纸,有图有真相,
回复
baoyu0825
2010年12月19日 13:28:39
3楼
电源要求请参考GB/T 50265-97《泵站设计规范》中电气部分要求,
两路电源并非一定需要用发电机,应视当地电源情况而定,
对于一般不太重要小型污水泵站,可采用发电机做备用电源
回复
sj3932909
2010年12月19日 18:26:34
4楼
查GB/T 50265-97《泵站设计规范》中电气部分要求:
“10.1.1 泵站的供电系统设计应以泵站所在地区电力系统现状及发展规划为依据,经技术经济论证,合理确定供电点、供电系统接线方案、供电容量、供电电压、供电回路数及无功补偿方式等。
10.1.2 泵站宜采用专用直配输电线路供电。根据泵站工程的规模和重要性,合理确定负荷等级。”

查《工业与民用配电设计手册》表2.2(p28):
二级负荷中的设备——消防用电、客梯电力、排污水泵、变频调速(恒压供水)生活水泵、主要通道及楼梯间照明。

查《给排水设计手册》 第8册 电气与自控:
“1.1.2 二级负荷
若突然中断供电,停止供水或排水,将造成较大经济损失或给城市生活带来较大影响者,应为二级负荷。如大城市的多水源水厂、大型加压泵站及污水处理厂;中、小城市的主要水厂和大、中城市的污水与雨水泵站。”
(这里有个疑问,是大、中、小城市是如何划分的?)

查JGJ 16-2008《民用建筑电气设计规范》:
“3.2.10 二级负荷的供电系统,宜由两回线路供电。在负荷较小或地区供电条件困难时,二级负荷可由一回路6kV及以上专用的架空线路或电缆供电。当采用架空线时,可为一回路架空线供电;当采用电缆线路时,应采用两根电缆组成的线路供电,其每根电缆应能承受100%的二级负荷。”
由于泵站负荷查不到在该规范中的负荷分级标准(规范附录A),但在规范的条文说明p4中,有“表中未列出的其他类似的负荷可根据工程的具体情况参照表中的相应负荷分级确定”,比较接近规范附录A——表A的第24或25项一类/二类高层建筑。

结合上述规范和手册要求,本泵站拟定为二级负荷。综合考虑本污水提升泵站终期装设4×55kW水泵,属小 (1)型泵站,可采用1回专用架空线路或电缆供电。

至于发电机,按《工业与民用配电设计手册》(p29)
“为了解决线路和变配电设备的检修以及突然停电后,设备能安全停产的问题,设备可用小容量柴油发电站,其容量有实际需要确定。”
因此个人认为,发电机并不是作为一级负荷中特别重要负荷的应急电源。而是考虑本站只有单电源,为了在电网故障情况下保证二级负荷用。

请专家点评
回复
baoyu0825
2010年12月19日 20:52:04
5楼
一般城市污水泵站都采用双电源双变压器的方案,只有在电源情况难以解决时,采用一路电源配备柴油发电机
此时柴油发电机作为备用电源,而非应急电源。
远期4台55KW的水泵,该污水泵站至少有5万吨/天以上的流量,如还考虑存在雨污合流,所以还是建议按双电源进行设计,发电机本身运行成本也很高。
回复
sj3932909
2010年12月25日 16:21:09
6楼
查《室外排水设计规范》GB50014-2006
“5.1.9 排水泵站供电应按二级负荷设计,特别重要地区的泵站,应按一级
负荷设计。当不能满足上述要求时,应设置备用动力设施。”

如此,应该按二级负荷设计。

另外,
第 673号
--------------------------------------------------------------------------------
关于发布国家标准《泵站设计规范》的公告
现批准《泵站设计规范》为国家标准,编号为GB50265-2010,自2011年2月1日起实施。其中,第6.1.3、6.3.5、6.3.7条为强制性条文,必须严格执行。原《泵站设计规范》GB/T50265-97同时废止。
本规范由我部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行。
二○一○年七月十五日
但手头没有该新规范,请专家指点。
回复