地源热泵的地下换热器施工方案
 钢筋笼中的PE换热管宜为整根完整直杆,不宜由多根短管焊接而成。 图3.5:钢筋笼中的PE换热管宜为整根直杆,不宜由多根管焊接而成。 桩顶细节:在桩顶处离压力表大约400mm的位置焊接一个起保护作用的方形钢筋箍。 桩底细节:在U形换热管的底部绑扎保护套管,防止桩孔底部尖锐物体反冲上来损坏换热管。 图3.8、在U形换热管的底部绑扎保护套管,防止桩孔底部尖锐物体反冲上来损坏换热管。 4. 水平接管的连接 除了要做好水压试验和记录试验报告,钢筋笼放入桩孔时要严格安装在所需要的高度上。在换热管顶部处的混凝土捣实工作需由手动完成。 在换热管和钢筋笼放入桩位并且浇铸水泥后,应该在桩位顶部浇铸一层混凝土以保护换热管。 在混凝土浇铸前,需先测量并记录换热管中的压力;浇铸后再测量并记录一次;在水平集管接到集分水器上之前,同样需要在水
桥头粉喷桩处理施工方案
桥头粉喷桩处理施工方案 一、工程概况本合同段终点桥头处路基进行粉喷桩处理,粉喷桩长度为6m,桩径为50 cm,桩距为130 cm呈梅花型布置,桩头处理后铺30cm碎石,布桩长度为顺路线方向桥台后25m以及台前锥体两侧不在桥下部分,宽度为左右两侧路基坡脚线之间的距离,桥下因无法立钻机其锥体部分可不用处理。桩体固化剂为32.5号水泥,水泥掺入量14%(重量比 ),且不低于50kg/m,粉喷桩长共8226延米/1371根。 一、工程概况本合同段终点桥头处路基进行粉喷桩处理,粉喷桩长度为6m,桩径为50 cm,桩距为130 cm呈梅花型布置,桩头处理后铺30cm碎石,布桩长度为顺路线方向桥台后25m以及台前锥体两侧不在桥下部分,宽度为左右两侧路基坡脚线之间的距离,桥下因无法立钻机其锥体部分可不用处理。桩体固化剂为32.5号水泥,水泥掺入量14%(重量比 ),且不低于50kg/m,粉喷桩长共8226延米/1371根。