地板采暖考验建筑设计与施工
老百姓俗称的地热,在专业中被称为水系统地面辐射采暖。目前,哈尔滨市的新建楼盘几乎都采用了此种采暖形式。专家指出地热是热从脚生,中医学称“脚为人体第二心脏”“穴位密集区”。因此地热能促进人体血液循环,增强内分泌,起到人体防病保健作用,能起到冬天供暖,夏天防潮作用。 但是专家也指出,正确使用水系统地面辐射供暖至关重要,如果在设计、施工等方面能够使用科学、规范,它将是绿色、环保、节能、保健的人居采暖形式。否则,地热系统也可能给人们带来意想不到的麻烦,比如局部过热,地板变形,管材开裂漏水等。所以说设计是基础,施工是关键,管材是前提,售后是对工作的善后,正确的运行维护是保证。 据介绍,传统采暖的设备形式多为窗下布置的暖气片,工作温度高,供水过程中热量损失大,而且室内供暖不均匀。相对而言,地热则使得室温自下而上递减,符合“温足凉顶”的健身理论,提高了人体的舒适度;同时使室内空气流速降低,大大减少了室内因空气对流产生的尘埃飞扬,避免了空气的二次污染。据试验测定,在人体舒适范围内,实感温度比室内环境温度高了2℃-3℃。因此在同样舒适感的前提下,地板采暖的室内设计温度可以比对流采暖温
地暖地板采暖设计与施工技术要求
地暖地板采暖设计与施工技术要求地暖是指利用温度不高于60℃的热水为热媒,在加热管内循环流动,加热地板,通过地面以辐射和对流的传热方式向室内供热的采暖方式。此项技术是目前国际上较为舒适、健康并且日益普及的采暖方式。一、设计及施工技术要求供水温度不大于60℃,供回水温差不大于10℃,热媒工作压力不大于0.8Mpa,地暖加热管内热媒流速不应小于0.25m/s,系统压力损失不应大于30Kpa,应设独立的热媒集配器,支路不宜多于8个,每个分支环路供回水管上均应设置可关断阀门,各分支路的管长应接近,且不宜超过120m。绝热层采用聚苯乙烯泡沫塑料板,厚度20-40mm。加热盘管的布管方式可选择回折型(旋转型)或平行型(直列型)。分水器前的供水干管上应设置过滤器,以防异物进入加热盘管内。地板加热盘管一般选用优质PEX管和PB管,且隐蔽部位一般不留接头。施工前,施工人员应熟悉设计图纸和施工现场,准备施工材料和工具,将混凝土地面清扫干净,检查地面水平度,如果不平,可用水泥砂浆找平,然后采用厚度为20mm的聚苯乙烯泡沫塑料做绝热层,铺设时苯板要切割整齐,板间缝隙要小于
某别墅地板采暖设计简介
摘要:本文主要介绍了某别墅的地板采暖设计。该别墅以一台商用容积型电热水器为热源,末端采用低温热水地面辐射供暖系统,满足了在没有集中热源地区的采暖需求。关键词:别墅采暖;电热水器;低温热水地面辐射供暖1 引言这几年各地利用地理优势新建的别墅层出不穷,比如石家庄平山温塘利用温泉优势新建了大批别墅,但由于这些别墅都远离市区,无集中供热管网提供热源,所以别墅就出现了多种多样的采暖方式。2 工程概况本工程为石家庄灵寿县某别墅,地上三层,建筑面积为374.906m2,建筑高度为12.75m。下面对户内采暖系统的设计进行简单介绍。该别墅热源采用一台史密斯商用容积型电热水器为热源,热水器型号为DRE-52-36,储水容量为200L,额定功率为36kW。系统配置一台循环水泵,型号为UPS25-80,流量为2.5t/h,扬程为8m,功率1-3档功率分别为140W,210W,245W,为热水器自带。本系统由三层卫生间内配置的一台开式膨胀水箱负责定压,水箱尺寸为30cm×30cm×30cm,有效容积为18L,为热水器自带。供热末端应甲方要求采用低温热