1.基层处理:对现有地面进行彻底清理,除去灰尘、浮杂物,施工时要保证基层干燥,对于粗糙起砂的基层,用钢丝刷等工具对起砂部位进行处理,把松动或过高部分凿掉,用1:1水泥砂浆扫一遍,确保新老混凝土结合牢固。 2.铺设聚苯板:在找平层上铺设20mm厚聚苯保温板,板缝处用胶带粘贴牢固,在保温层上铺设铝箔纸或粘一层带坐标分格线的复合镀铝聚脂膜,保温层要铺设平整。 3.设置弹性隔离带:用乳胶将20mmx60mm聚苯板条沿墙粘贴,要求粘贴平整,搭接严密。
4.铺设盘管并固定:按设计要求间距将加热管(PB管),为保证盘管间距均匀,用塑料管卡将管子固定在聚苯板上,盘管间距偏差控制在10mm内。
5.设置界格缝:辐射供暖地板当边长超过4m或面积超过6㎡时,每隔2.5m左右设置纵横向20mmx60mm的挤塑板分隔条,板条高度高出地面20mm。走道和客厅之间、门口处等截面突变部位单独做一道聚苯板分隔条,以分割相邻两个区域的地面。
6.细石混凝土振实、压光:分两次浇筑细石混凝土,厚度40mm。第一次浇筑混凝土时,人工抹压至与盘管高度相平,一周以后,待混凝土达到一定强度后,进行第二次浇筑,滚至出浆后,用抹子第一次压光,在混凝土终凝前进行第二次压光。
7.养护:混凝土压光完毕的12小时内,进行浇水养护,养护时间不少于7天,浇水次数应能保持混凝土处于湿润状态。
8.成品保护:浇注混凝土时,做好地热管的保护工作,防止地热管的损坏。混凝土强度达到1.2MPa前,不得在其上踩踏、堆载,禁止任何施工荷载。
某地区首层地板采暖参考样电气施工图
知识点:地板采暖