城市自来水管网中途加压的问题
城市自来水管网中途加压的问题对城市管网较长,偏远区供水压力不足,需设中途加压泵站。某泵站10万吨/d,2根DN800进水管,有两种情况:1、设调节水池,水池调节容积多大?设计手册对计算方法做了说明,但因缺乏资料,一般较难计算,按10-20%的经验值取定可以吗? 另水池进水时,因水池较低,管道敞口流,会造成进水管压力降较大,对附近管网上用户影响较大,设调节水池合适吗? 根据(建标【2005】157号)文件,10万吨/d规模的泵站用地标准为3500平方,设水池,用地有限,不好布置。2、不设调节水池,直接从管网抽水,可利用管网余压,节省能耗,但抽水时会对管网产生影响,但我认为这种影响比第1种情况小,你们认为呢?欢迎各位朋友对上述问题展开讨论
自来水管线施工组织设计
一、施工方案1、工程概况1.1工程名称:某引水及水质环境工程-输水管道某路至某水厂段工程(第31标段)1.2建设单位: 1.3设计单位: 1.4建设地点: 1.5工程内容:本工程包括管道土石方工程、管道基础工程、管道安装工程、管道箱涵加固工程、顶管工程、顶管内穿玻璃钢夹砂管及各类井室施工等,管线长度约1700米,其中球墨铸铁管为:1526米,钢筋砼顶管为160米。1.5.1本工程主要采用K8级DN1800球墨铸铁管,管内工作压力为0.6MPa,试验压力为1.1MPa。管道内水自重为:10.00KN/M3,基本风压0.35KN/M2,真空压力标准值0.05MPa,地面堆积荷载产生的竖向压力标准值为10KN/M2。地震设防烈度:6度。球墨铸铁管接口方式为机械式K型柔性接口。1.5.2局部为顶管施工,顶管施工采用DN2200钢筋混凝土管顶进,内穿DN1800玻璃钢夹砂管,接口形式为双胶圈柔性承插接口。1.5.3排气阀井、排泥阀井中的管件采用钢制管件,法兰连接,法兰连接处采用10mm厚橡胶垫片密封。
自来水管道有响声怎么办??
我们单位的家属楼已经建好投入使用10年了,给水管道一直没有什么问题,但是最近单位的家属楼有一单元给水管道总是莫名其妙的出现响声,作为单位的给水排水设计人员,当然要义不容辞的去解决,经过分析认为有以下几点可能:1、管道进气了,因为冬季水中溶解的气体会比较多,到室内由于温度升高,则释放气体,则管道有气体,用水时会出现响声,但是如果是这样的话,应该每单元都会呀,为什么就一个单元。2、单元里面有人偷水,利用夜间小流量出水(小于水表的最小检测流量),导致水管局部水流过大,导致管道震动而出现响声,但是小区物管基本已经排除了这个可能。3、管道管径太小,管卡安装没有按照施工验收规范,但是如果是这样的话,怎么就这个时候出现,前面10年怎么不出现呢????