有一工厂改造增容的设计请教大家
有一工厂原是一路10kV LG-35进线(离110kV变电所1公里),负荷全为低压,高压柜3台,厂变一台630kVA,低压柜若干。现在要技改,需增加一台1000kVA的变压器。如原厂区变电所有空间的话,请问下面哪种方法好一点?1. 增加一路高压进线或将原高压进线增容,增加一台高压计量和高压出线柜,高压单母线不分段。增加一台1000kVA低压进线柜和电容柜以及几台出线柜。原变电所低压柜不变。两台变压器下的低压柜无母联。2. 增加一路高压进线,增加一台高压计量和高压出线柜,高压单母线不分段。增加一台1000kVA低压进线柜、联络柜和电容柜以及几台出线柜。原变电所低压柜母排加大。如选用第2种方法:一台630kVA和一台1000kVA变压器(容量相差大)和低压单母线分段联络的运行方式是不是有点别扭?有没有更好的方法?谢谢大家!