10kV配电设计的范围1、业扩:10kV线路T接点到配电室低压侧出线;2、小区户表:10kV线路T接点到用户电表箱。1. 电力系统负荷计算2. 电压损失计算,自动生成3. 接地电阻计算,规范要求4. 接地电阻计算5. 接地电阻计算方法,自动生成6. 电杆弯距计算7. 耐张双杆荷载8. 直线双杆荷载9. 导线应力控制条件10. 外行尺寸的11. 比载计算12. 经济电流密度选择导线截面13. 电线电缆载流量表14. 常用电气设备书籍表15. 常用电气设备书籍表16. 很多计算公式集成一体。17. 按安全载流量选择导线截面18. 电线电缆母线的电阻计算公式19. 常用电流计算公式20. 铜排、铝排计算21. 变压器容量选型
配电设计负荷计算的方法
负荷计算的方法有需要系数法,利用系数法、单位面积功率法等几种。 (1)需要系数法:设备功率乘以需要系数和同时系数,直接求出计算负荷,这种方法比较简便,应用广泛,适用于配、变电所的负荷计算。 (2)利用系数法:采用利用系数求出最大负荷班的平均负荷,再考虑设备台数和功率差异的影响,乘以与有效台数有关的最大系数得出计算负荷。这种方法的理论根据是概率论和数理统计,因而计算结果比较接近实际,适用于范围的负荷计算过程稍繁。由于计算器的普遍使用,本方法必将被广泛采用。 (3)单位面积功率法、单位指标法和单位产品耗电量法。前两者多用于民用建筑,后者适用于某些工业。 (4)对于台数较少(4台及以下)的用电设备,3台及2台用电开关柜设备的计算负荷,取各设备功率之和,4台用电设备 的计算负荷,取设备功率之和乘以0.9的系数。 (5)除采用以上的方法外,还有二项式法以及近年国内出现的ABC法,变值需要系数法等。