太阳能供热采暖工程技术规范重点分析
重点分析 1范围 本规范适用于在新建、扩建和改建建筑中使用太阳能供热采暖系统的工程,以及在既有建筑上改造或增设太阳能供热采暖系统的工程。 2术语 太阳能供热采暖系统、短期蓄热太阳能供热采暖系统、季节蓄热太阳能供热采暖系统、液体工质太阳能集热器、太阳能空气集热器、液体工质集热器太阳能供热采暖系统、太阳能空气集热器供热采暖系统、太阳能集热系统、直接式太阳能集热系统(直接系统)、间接式太阳能集热系统(间接系统)、开式太阳能集热系统(开式系统)、闭式太阳能集热系统(闭式系统)、排空系统、排回系统、防冻液系统、循环防冻系统、太阳能保证、系统费效比、建筑物耗热量、采暖热负荷、太阳能集热器总面积、太阳能集热器采光面积等术语和定义适用于本规范。
造价需知给排水工程及采暖工程安装规范
1.阀门安装前应作强度性试验,从一批中抽10%,若抽取 10%合格率为95%或99.9%均为不合格。 强度性试验压力=公称压力*1.5; 严密性试验压力=公称压力*1.1 2.安装在主干管的起切断作用的闭路阀门应逐个作强度性和严密性试验。 3.管道上的冲压弯头外径应=弯道外径 普通冲压弯头 焊接钢管 无缝冲压弯头 无缝钢管 焊接钢管DN100 公称直径 无缝钢管 Φ100*4.5 外径*壁厚 螺旋焊管 D109*4.5 外径*壁厚 4.地下室或地下构筑物外墙有管道穿过时应采取防水措施,对于有严格要求的应作柔性防水套管。 刚性防水套管:一般设计未要求时采用; 柔性防水套管:设计要求部位、地下水位较高构筑物、水池; 5.管道穿越伸缩缝、沉降缝、抗震缝敷设时应采取下列措施: 加伸缩节:给水、喷洒加橡胶软接头;
建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范(3)
5 室内排水系统安装5.1 一般规定5.1.1 本章适用于室内排水管道、雨水管道安装工程的质量检验与验收。5.1.2 生活污水管道应使用塑料管、铸铁管或混凝土管(由成组洗脸盆或饮用喷水器到共用水封之间的排水管和连接卫生器具的排水短管,可使用钢管)。 雨水管道宜使用塑料管、铸铁管、镀锌和非镀锌钢管或混凝土管等。 悬吊式雨水管道应选用钢管、铸铁管或塑料管。易受振动的雨水管道(如锻造车间等)应使用钢管。5.2 排水管道及配件安装主控项目5.2.1 隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验,其灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或底层地面高度。 检验方法:满水15min水面下降后,再灌满观察5min,液面不降,管道及接口无渗漏为合格。5.2.2 生活污水铸铁管道的坡度必须符合设计或本规范表5.2.2的规定。表5.2.2 生活污水铸铁管道的坡度项次 管径(mm) 标准坡度(‰) 最小坡度(‰)1 50 35 252 75 25 153 100 2
建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范(4)
6 室内热水供应系统安装6.1 一般规定6.1.1 本章适用于工作压力不大于1.0MPa,热水温度不超过75℃的室内热水供应管道安装工程的质量检验与验收。6.1.2 热水供应系统的管道应采用塑料管、复合管、镀锌钢管和铜管。6.1.3 热水供应系统管道及配件安装应按本规范第4.2节的相关规定执行。6.2 管道及配件安装主控项目6.2.1 热水供应系统安装完毕,管道保温之前应进行水压试验。试验压力应符合设计要求。当设计未注明时,热水供应系统水压试验压力应为系统顶点的工作压力加0.1MPa,同时在系统顶点的试验压力不小于0.3MPa。 检验方法:钢管或复合管道系统试验压力下l0min内压力降不大于0.02MPa,然后降至工作压力检查,压力应不降,且不渗不漏;塑料管道系统在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05MPa,然后在工作压力1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03MPa,连接处不得渗漏。6.2.2 热水供应管道应尽量利用自然弯补偿热伸缩,直线段过长则应设置