柱子配箍加密区长度的问题
柱子配箍加密区长度的问题 最近做一个小工程,只有5层,够小了,拿sat8层算,结果给我算出柱子配箍全长加密, 为什么?是不是哪里的参数设置有错,忘高手指教。柱子截面400x400,楼层总高15.8米,一层层高3800,其余3000,柱子轴压比均符合要求。谢谢。在配筋参数中,我开始以为是箍筋间距为100作怪,后来设为200还是一样,无错层,无短柱, 请明确以下抗震设防几度、框架抗震等级几级? 1、是否归并系数取得较大?小的都按大的画了? 2、计算配箍率要求,非加密区的配箍率不小于加密区一半。 对于二级框架TAT8内定加密区配箍率为1%(按照老程序,新程序还没用),则非加密区不小于0。5%,对于这样的配箍率φ8@200当然不满足了。若不是上述原因,请再详细说明介绍 (程序不会无端全长加密) 抗震设防8度,框架抗震等级为3级 归并系数为0。3 关于配箍率,在计算简图上是1.1,1.2,1.4左右,应该是加密区配箍率吧? 还有,砼标号为C25,不知这是否有影响? 我是否可手改为非加密区为φ8@200 8度