人防安装施工方案(详细!)
一、工程概况(插入土建里面)(一)给排水系统本工程战时供水由装配水箱供给,采用管道泵,气压罐供水。给水管采用内筋嵌入式衬塑钢管,卡环连接,消防管、口部排水管,压力排水管采用小于100的采用内外壁镀锌钢管丝扣连接,DN100或DN100以上采用勾槽式卡箍连接;阀门≤DN50采用截止阀,>DN50采用蝶阀或闸阀(二)电气系统本工程应急照明消防动力部分为一级负荷,一般照明为二级负荷。平时电源由体育馆配电所引入,消防动力负荷采用双电源末端切换供电,汽车库车道应急照明采用双回路供电;污水泵采用液位传感器就地控制。低压出线电缆选用ZR-YJV型电力电缆或阻燃BV线,照明支线采用阻燃BV线,低压配电系统接地型式为TN-S系统,防雷接地,电气设备的接地、智能系统防静电接地共用统一接地极,接地电阻不大于1欧姆,采用总等电位联结(三)通风空调部分风管采用镀锌钢板制作,咬口连接二、工期及质量目标(由土建综合考虑)三、施工准备情况(插入土建里面)(一)主要技术资料《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB
燃煤热水锅炉房改造方案讨论
请各位 高手 此方案 是否可行,如可行,所选的锅炉和设备是否合适?一、现有锅炉房概况及改造思路:项目内1#、2#楼,供热面积约3.5万平米,拟采用现有小区锅炉房进行改造后供热。现锅炉房内配有1台10 t、3台6t(其中一台陈旧),共28t燃煤热水锅炉,总供热面积约为8万平米。经与司炉工了解,历年最冷月只需点燃3台6t锅炉即可满足小区供热需求。因小区历年最冷月需18t锅炉,即使用1台10t锅炉加上2台6t锅炉(共22t),完全满足小区的历年最冷月供热需求,所以可将其中一台陈旧6t锅炉拆除,在原位置安装一台新燃煤热水炉,并采用单独供回水系统直供两栋楼。二、锅炉房改造方案:1、锅炉安装工程是在现有的锅炉房内拆除原有一台6t热水锅炉(因设备自身陈旧不能保证正常使用),更新一台发热量4.2MW (6t,DZL4.2-1.0/95/70-AⅡ)燃煤热水锅炉,安装位于原有锅炉处。2、两栋楼地上均11层,高32.5米,距离锅炉房直线距离约600m,新装锅炉专供新建小区两栋楼采暖使用,通过供热采暖管道热力输送。3、