关于电气化铁路安全的通告
本帖最后由 zyz8438 于 2013-3-5 08:04 编辑 关于电气化铁路安全的通告,铁路电气化改造工程已完工即将开通运营,为加强铁路沿线安全环境建设,确保电气化铁路安全畅通,保护人民群众生命财产安全,根据《中华人民共和国铁路法》和国务院《铁路运输安全保护条例》等有关规定,现通告如下:一、禁止攀爬(登)电气化铁路电力接触网线杆、铁塔和铁路电力机车车辆,或在旁休息。禁止在电力接触网周围2米内直接或间接通过任何导电物体,如金属管棒、导线、水流等。二、禁止在电力接触网杆塔、拉线周围20米范围内取土、打桩、钻探或倾倒有害化学物品。禁止在电气化铁路线路两侧各1000米范围内从事爆破作业。三、在电气化铁路电力接触网上架设电力线路、通信线路、油气水管糟等各类设施的,必须经铁路运输企业同意,并采取必要的安全防护措施后,方可施工作业。四、禁止在铁路电力线路导线两侧各300米区域内升放风筝、气球。禁止触碰电力接触网,向电力接触网抛掷、
冷库设计规范的电气部分
冷库设计规范 第六章 电 气 第6.0.1条 冷库供电一般属三极负荷。当冷库公称容积等于或大于15000立方米,或冻结量等于或大于60吨时,属二极负荷,可采用一回路专用线供电。 第6.0.2条 冷库电力计算负荷宜按需要系数法计算。全库总电力负荷需要系数可采用0.55-0.7。 第6.0.3条 冷库受电变压器容量大于3l5千伏安且淡旺季负荷相差较大时,宜选用两台变压器。 第6.0.4条 每台氨压缩机氨泵的电动机均应装设电流表。冷风机的电动机可数台共用一个电流表。 第6.0.5条 氨压缩机房事故排风机的起动开关应设置在机器间门外。 第6.0.6条 冷间内的电动机应采用全封闭型,其配电及起动设备应采用密封防潮型,或集中装于机器间、常温穿堂等于燥场所。 第6.0.7条 冷却间和0℃以下的冷间应采用密闭式防潮灯具,其它冷间允许采用带防水灯头的开启式灯具。 第6.0.8条 冷间照明开关均应