分享给排水安装工程施工方案
工程概况1、给排水部分:本工程生活及消防给水管道均采用PVC管粘结连接,室内排水管、雨水管采用PVC排水管粘结连接。2、电气部分:本工程电源以380/220V,用电缆穿钢管埋地就近引入。施工方案1、给排水工程生活给水系统,采用PVC管,粘结连接。②排水系统采用PVC管,胶水承插粘接牢固。工程开工,成立水专业施工小组,施工人员5名,在施工前认真熟悉图纸进行自审,参加会审,提出图纸中存在的问题,领会设计意图和要求,给排水技术人员编制技术交底资料,进行口头和书面交底,做到把隐患消灭在施工过程中;在施工中密切同土建的协调,了解土建工程的有关结构尺寸、平面位置及门窗位置、标高,将水道施工图与土建图对照比较,预埋孔洞比管道放大一级,与土建钢筋绑扎、木模安装配合进行。技术及质量要求:严格按图施工,遵守给排水工程分项的操作规程,按GB232-82
人防安装施工方案(详细!)
一、工程概况(插入土建里面)(一)给排水系统本工程战时供水由装配水箱供给,采用管道泵,气压罐供水。给水管采用内筋嵌入式衬塑钢管,卡环连接,消防管、口部排水管,压力排水管采用小于100的采用内外壁镀锌钢管丝扣连接,DN100或DN100以上采用勾槽式卡箍连接;阀门≤DN50采用截止阀,>DN50采用蝶阀或闸阀(二)电气系统本工程应急照明消防动力部分为一级负荷,一般照明为二级负荷。平时电源由体育馆配电所引入,消防动力负荷采用双电源末端切换供电,汽车库车道应急照明采用双回路供电;污水泵采用液位传感器就地控制。低压出线电缆选用ZR-YJV型电力电缆或阻燃BV线,照明支线采用阻燃BV线,低压配电系统接地型式为TN-S系统,防雷接地,电气设备的接地、智能系统防静电接地共用统一接地极,接地电阻不大于1欧姆,采用总等电位联结(三)通风空调部分风管采用镀锌钢板制作,咬口连接二、工期及质量目标(由土建综合考虑)三、施工准备情况(插入土建里面)(一)主要技术资料《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB
北京某5层综合楼给排水施工方案
一、工程概况 本工程位于北京某经济开发区51街区M112-2地块东北侧为51支路,结构形式为框架现浇结构,局部地下室,设有消防水池和消防供水设备,地上部分有厂房办公楼为一体,厂房为2层,办公楼为3层,建筑面积6682平方米。 二、施工内容及要求 1.采暖工程 本工程热源来自开发区外网蒸汽,蒸汽压力为0.8mpa供给首层热交换间交换设备,交换成95/70cO的热水系统,供给厂区与办公区。管材材质为焊接钢管。供给系统形式采用双管同程式上供上回式,双管系统分别供给厂区与办公楼两个系统,楼顶设有膨胀水箱一台,散热器采用铸铁细四柱散热器落地安装,办公区散热器表面喷乳白色漆,厂房为银粉漆。卫生间散热器采用铝串片散热