分享给排水安装工程施工方案
工程概况1、给排水部分:本工程生活及消防给水管道均采用PVC管粘结连接,室内排水管、雨水管采用PVC排水管粘结连接。2、电气部分:本工程电源以380/220V,用电缆穿钢管埋地就近引入。施工方案1、给排水工程生活给水系统,采用PVC管,粘结连接。②排水系统采用PVC管,胶水承插粘接牢固。工程开工,成立水专业施工小组,施工人员5名,在施工前认真熟悉图纸进行自审,参加会审,提出图纸中存在的问题,领会设计意图和要求,给排水技术人员编制技术交底资料,进行口头和书面交底,做到把隐患消灭在施工过程中;在施工中密切同土建的协调,了解土建工程的有关结构尺寸、平面位置及门窗位置、标高,将水道施工图与土建图对照比较,预埋孔洞比管道放大一级,与土建钢筋绑扎、木模安装配合进行。技术及质量要求:严格按图施工,遵守给排水工程分项的操作规程,按GB232-82
人防安装施工方案(详细!)
一、工程概况(插入土建里面)(一)给排水系统本工程战时供水由装配水箱供给,采用管道泵,气压罐供水。给水管采用内筋嵌入式衬塑钢管,卡环连接,消防管、口部排水管,压力排水管采用小于100的采用内外壁镀锌钢管丝扣连接,DN100或DN100以上采用勾槽式卡箍连接;阀门≤DN50采用截止阀,>DN50采用蝶阀或闸阀(二)电气系统本工程应急照明消防动力部分为一级负荷,一般照明为二级负荷。平时电源由体育馆配电所引入,消防动力负荷采用双电源末端切换供电,汽车库车道应急照明采用双回路供电;污水泵采用液位传感器就地控制。低压出线电缆选用ZR-YJV型电力电缆或阻燃BV线,照明支线采用阻燃BV线,低压配电系统接地型式为TN-S系统,防雷接地,电气设备的接地、智能系统防静电接地共用统一接地极,接地电阻不大于1欧姆,采用总等电位联结(三)通风空调部分风管采用镀锌钢板制作,咬口连接二、工期及质量目标(由土建综合考虑)三、施工准备情况(插入土建里面)(一)主要技术资料《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB
分享给排水施工方案,希望对大家有帮助
一、 工程概况本工程分为室外场地排水与绿化浇灌两大部分,地面雨水经明沟,雨水口收集至雨水井,再由雨水井排入市政雨水系统,绿地采用手动快速取水器浇灌,花海两侧设置排水沟,其余采用PE聚乙烯双壁波纹管,给水农牧民采用采用给水PE管(公称压力为1.0Mpa)。二、施工准备(1)组织施工人员熟悉图纸,掌握有关技术规范要求,进行施工技术交底,明确施工技术要点。(2)采购部门应根据工程材料及时落实采购意向,并在开工前,须将所用材料(设备)及时供到施工现场。施工用的主要材料、设备及制品,应有符合国家及部颁现行标准的检验报告或产品合格证。(3) 熟悉施工现场,落实好施工机具、劳动力、材料、用水、用电,保证施工的正常进行。三、施工管理目标:(1) 安全文明施工:严格按JGJ59-99标准实行安全管理,执行文明施工的各项规定,杜绝重伤和死亡事故,主要责任交通事故以及重大机械设备事故的发生,创“安全文明工地”。(2)工程质量:工程质量检查必须满足工程设计和该工程技术规范要求,工程竣工验收确保达到合格工程。(3)建设工期