垃圾填埋场的防渗铺设问题
城市生活垃圾卫生填埋技术规范(2001版)对单复合衬里结构是按照这样的顺序:地基,细粒土及砂石导水层,土工膜,砂砾石,保护层,生活垃圾。而我看了一个2003粘设计的垃圾填埋场,防渗衬里结构是这样的顺序:地基,压实土层>300mm,1.5mm土工膜,300g土工布,300mm厚粘土,400mm厚砾石粒径4-6cm,生活垃圾。这里的300mm粘土是什么作用了,是规范上的保护层吗?但是又和规范上的顺序不一样了,搞不懂了。压实土层作用又是什么了?如果算作膜下保护层,这样就没了导水层了?这个是西南院的一个工程师设计的?有道理吗?城市生活垃圾卫生填埋技术规范(2004版)对复合衬里结构说明如下:基础,地下水导流层,厚度应大于30cm;膜下防渗保护层,粘土厚度应大于100cm,渗透系数不应大于10-7cm/s;HDPE土工膜;膜上保护层;渗滤液导流层,厚度应大于或等于30cm;土工织物层,生活垃圾。我现在接触了一个填埋场的设计,我该怎么布置防渗衬里结构了?各层采用什么材料呢?如果按照技术规范上的,1米厚的膜下防渗保护层,工程量还是很大哦?
固废垃圾填埋场HDPE土工膜铺设方案
固废垃圾场防渗垃圾填埋场渗漏污染环境危害非常巨大。土壤被污染后,将会盐碱化、毒化,土壤中的寄生虫、致病菌等病原体能使人致病。渗透也会污染地下水,并最终进入人类的食物链,对人体造成严重伤害。国外从60年代开始在垃圾填埋场防渗处理中使用1—2毫米厚的HDPE高密度聚乙烯土工膜,目前已成为一项成熟的技术并得到越来越多的应用。我国环保型垃圾填埋场起步较晚,但近年在国家环保总局的关注下及国民环保意识的提高,采取HDPE防渗处理的环保型垃圾填埋场已经在全国得到广泛应用。 固体废弃物垃圾填埋一般是利用山坳、开挖过的矿山等进行填埋防渗。填埋场的防渗层上面都是要填埋成千上万吨的垃圾,所以一般采用1.5mm以上厚度的防渗膜,幅宽也应大于6米,减少焊接缝。因为实践证明,填埋场的渗漏70%出现在焊接缝。坡面可采用糙面的防渗膜,增加摩擦系数,使可用容积达到最大化。1.将需要铺设的表面碾压清理找平,挖盲沟,布排气排水管道。更具体的基层处理,可根据设计要求处理。2.铺设完土工保护衬垫,即可铺设HDPE防渗土工膜。准备沙袋等重物,将铺设好的HDPE