某厂住宅楼板产生裂缝的原因及预防
背景介绍: 近年来,随着建筑业的蓬勃发展,商品混凝土随之广泛应用于建筑工程中,并产生了良好的社会效益和经济效益。由于施工管理、技术力量、施工组织等方面的影响,目前采用商品混凝土的现浇住宅楼板裂缝的现象,是施工中存在的一个普遍性的质量通病,若不引起施工管理人员的重视,将直接影响到建筑物施工后整体结构的质量,引起钢筋腐蚀,降低持久强度。因此,必须加强施工队伍的商品混凝土质量现场管理。笔者据自己多年的工作经验,谈一谈商品混凝土现浇住宅楼板产生裂缝的原因及预防措施。 1.工程概况: 我厂新建职工住房中某栋楼系地上五层带有地下室的砖混住宅楼,总建筑面积5200平方米,该楼为混凝土条形底板毛石基础,上部为钢筋混凝土现浇板、屋面板,纵横墙体承重,建于2007年,现处于用户居住使用阶段。 2.裂缝特征:
楼板开洞与楼板厚度为0的区别
对于板厚不同及板厚为0和板厚开洞的问题,现在有些同行搞的不是很清楚,我的一个总工也没搞明白,为了弄清楚这个问题我专门建了一个模型,验证PKPM中对于板厚设置对其结构刚度的影响。平面图如下,共建了4层:分别将板厚设置为200厚、100厚,0厚和全房间开洞,其结果如下板厚200 振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数 1 0.2830 92.53 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00 2 0.2830 2.53 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00 3 0.2683 90.00 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00 Floor No. 1 Tower No. 1 RJX = 3.5511E+05(kN/m) RJY = 3.5511E+05(kN/m) RJZ = 0.0000E+00(kN/m)板厚100 振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭