框架结构,里面有几块30平米的板,用120板厚不满足挠度要求,所以想换板厚。请教各位前辈:板厚度一般怎么取值?同一结构层可以取不同的板厚值吗?
框架结构,里面有几块30平米的板,用120板厚不满足挠度要求,所以想换板厚。请教各位前辈:板厚度一般怎么取值?
同一结构层可以取不同的板厚值吗?
2楼
主要看跨度……一般取短跨的1/35~1/40,你的跨应该是5m左右,取130~140再试一试
回复
3楼
另外,板厚可以不同
回复
4楼
板厚估算值依据跨度和荷载还有支座条件,
单向板:简支1/35,固支1/40;
双向板:简支1/40,固支1/45;
计算后查看结果,看配筋是否合理,板经济配筋率在0.3~0.8%(混凝土结构教材上册(第三版,建工出版社)67页),
回复
5楼
主要看跨度
和荷载也有关系
回复
6楼
多谢楼上各位前辈,好人一生平安!
回复
7楼
板厚当然可以不同啦。挠度不满足要求,主次梁布置的合理么,如果主次梁布置的合理,可以再考虑增大板厚。
回复
8楼
如果就一两块板厚不满足要求 可以增大底筋 来满足挠度要求~