请教:关于板厚度取值问题
zhc_19
zhc_19 Lv.7
2011年05月19日 14:41:14
只看楼主

框架结构,里面有几块30平米的板,用120板厚不满足挠度要求,所以想换板厚。请教各位前辈:板厚度一般怎么取值?同一结构层可以取不同的板厚值吗?

框架结构,里面有几块30平米的板,用120板厚不满足挠度要求,所以想换板厚。请教各位前辈:板厚度一般怎么取值?
同一结构层可以取不同的板厚值吗?
免费打赏
zhaozikangba
2011年05月19日 14:51:08
2楼
主要看跨度……一般取短跨的1/35~1/40,你的跨应该是5m左右,取130~140再试一试
回复
zhaozikangba
2011年05月19日 14:52:30
3楼
另外,板厚可以不同
回复
xdnxdn123
2011年05月19日 15:29:26
4楼
板厚估算值依据跨度和荷载还有支座条件,
单向板:简支1/35,固支1/40;
双向板:简支1/40,固支1/45;
计算后查看结果,看配筋是否合理,板经济配筋率在0.3~0.8%(混凝土结构教材上册(第三版,建工出版社)67页),
回复
sicicada
2011年05月19日 15:39:37
5楼
主要看跨度
和荷载也有关系
回复
zhc_19
2011年05月20日 12:20:47
6楼
多谢楼上各位前辈,好人一生平安!
回复
jintianshangwu
2011年05月21日 02:01:47
7楼
板厚当然可以不同啦。挠度不满足要求,主次梁布置的合理么,如果主次梁布置的合理,可以再考虑增大板厚。
回复
jiegouxiaosheng
2011年05月21日 11:30:52
8楼
如果就一两块板厚不满足要求 可以增大底筋 来满足挠度要求~
回复
litumu1900
2012年04月12日 11:39:18
9楼
学习中.............
回复

相关推荐

APP内打开