关于楼板等效均布荷载的疑问?
板跨4米,集中荷载10KN作用于板跨中,按荷载规范GB 50009-2001附录B的方法确定楼面等效均布荷载如下:荷载有效分布宽度2米,简支板最大弯距M=0.125*ql2=20KN.M,楼面等效均布荷载=8M/bl2=5kn/m2,再按1米宽连续板计算内力,以五跨连续板为例,跨中最大M=0.078ql2=0.078*5*16=6.24kn.m,支座最大M=-0.105*ql2=-0.105*5*16=-8.4kn.m;以上实际就是把2米宽简支梁上的荷载等效成均布荷载;那么如果计算出荷载分部宽度2米后不进行等效,就承受集中荷载的2米宽的五跨连续板计算(这样更符合实际受力情况),则跨中最大M=0.17PL=0.17*10*4=6.8KN.M,支座最大M=-0.158*PL=-0.158*10*4=-6.32KN.M;两个计算结果是不一样的,哪一个更准确呢?
现浇楼板开裂的初步总结
现浇楼板开裂的原因的初步总结 住房分配制度改革和住房商品化货币购房政策出台以后,住户作为消费者和实际的投资者,对住宅的质量和要求越来越高,并逐步转向功能质量和外观质量;反映方式有投诉、上告法庭、诉诸媒介、甚至更激烈的程度。一个典型的现象,即现浇砼板裂缝正在上升为住宅工程质量的主流,市场投诉的热点, 成为一个社会不稳定因素之一。有些裂缝虽属正常现象,但老百姓不认这个理,对裂缝要求苛刻。本文拟对钢筋砼现浇板裂缝产生的原因,进行综合的分析,供大家参考。一、 设计的原因及控制措施1. 现在有些设计图纸,无论怎么计算,其受力钢筋均能满足要求,但对温度应力与砼收缩应力的控制进行针对性的配筋考虑不够。部分只考虑到楼板在承重竖向荷载作用下的弯曲变形,没有考虑墙板变形迫使楼板在楼板平面内变形,还有当边梁是带窗台的深梁时对楼板的影响,由于没有考虑到以上一些原因,其端跨的板角虽加了负弯矩钢筋或放射筋,但仍不能阻止45°向的裂缝。2. 设计对开孔的楼板及预埋管多的楼板在构造措施上考虑不到位。3. 梁、板、柱不同砼级配,使收缩变形不协调,也是造成该交接处开裂的原