现浇楼板开裂的初步总结
现浇楼板开裂的原因的初步总结 住房分配制度改革和住房商品化货币购房政策出台以后,住户作为消费者和实际的投资者,对住宅的质量和要求越来越高,并逐步转向功能质量和外观质量;反映方式有投诉、上告法庭、诉诸媒介、甚至更激烈的程度。一个典型的现象,即现浇砼板裂缝正在上升为住宅工程质量的主流,市场投诉的热点, 成为一个社会不稳定因素之一。有些裂缝虽属正常现象,但老百姓不认这个理,对裂缝要求苛刻。本文拟对钢筋砼现浇板裂缝产生的原因,进行综合的分析,供大家参考。一、 设计的原因及控制措施1. 现在有些设计图纸,无论怎么计算,其受力钢筋均能满足要求,但对温度应力与砼收缩应力的控制进行针对性的配筋考虑不够。部分只考虑到楼板在承重竖向荷载作用下的弯曲变形,没有考虑墙板变形迫使楼板在楼板平面内变形,还有当边梁是带窗台的深梁时对楼板的影响,由于没有考虑到以上一些原因,其端跨的板角虽加了负弯矩钢筋或放射筋,但仍不能阻止45°向的裂缝。2. 设计对开孔的楼板及预埋管多的楼板在构造措施上考虑不到位。3. 梁、板、柱不同砼级配,使收缩变形不协调,也是造成该交接处开裂的原
现浇楼板密麻开裂(通缝),有高手知道原因吗?
无锡某六层框架结构花园洋房住宅楼,板厚度100-120不等,设计为C25混凝土,在施工下面三层时都很正常,但是在十月份施工四层楼板时,混凝土在浇筑完后表面出现较多走向不规则的裂缝(梁上没有裂缝),裂缝长度几十厘米到一两米不等,裂缝宽度大多在1毫米左右,最宽的达到3毫米,裂缝的间距大约为500-1000毫米,拆模后发现大部分裂缝是通缝。混凝土是从早上6点钟开始浇筑,到中午就发现开始浇筑的版面出现裂缝,也就是说,裂缝是在混凝土浇筑完成后6小时左右开始逐渐展现。另外,模板系统的支固、浇筑工艺都和下面三层一样,采用的商品混凝土也是同一家搅拌站供应,据搅拌站介绍,所用的水泥、砂、碎石及粉煤灰都是一样合格的,配合比也是一样的。有谁遇到过这样的情况吗,希望能交流一下宝贵经验。谢谢。
现浇混凝土楼板开裂原因及处理措施的探讨
当前在钢筋混凝土民用建筑物中,现浇混凝土楼板出现变形裂缝的现象较为普遍,已成为商品房质量纠纷、投诉的热点问题,它不仅影响使用功能,有损外观,而且破坏结构的整体,降低其刚度,引起钢筋腐蚀,影响持久性强度和耐久性。本文根据工程实践和试验室的长期对比观测,对现浇混凝土楼板裂缝的产生原因及施工控制措施进行深入的探讨。 二、现浇板裂缝出现的位置特征 1.在房屋四角的房间,裂缝在板角部,与板边缘约成45度,斜向发展; 2.穿过板中部,近似直线发展; 3.沿板边缘,近似直线发展; 4.不规则裂缝 现浇板开裂原因分析 混凝土收缩裂缝产生的机理是:水泥在水化过程中会产生水化热,由于构件内部和表面升温和降温速度不同,混凝土的收缩变形就不同,混凝土的收缩变形受到外界的约束时,如钢筋的约束,就会产生较大的收缩应力,当收缩应力超过混凝土的抗拉强度时,混凝土就会产生裂缝。引起混凝土板收缩开裂与材料、设计、施工、等几个方面的因素有关。 1.材料原因混凝土组分