住宅现浇楼板标准层角部切角裂缝的分析和探讨
摘要: 该文通过对砖混住宅现浇楼板由于不均匀干缩和约束外墙热膨胀而产生的板内应力的计算,分析了标准层角部切角裂缝产生的原因,提出了避免此种裂缝的方法和措施。 关键词: 砖混住宅 现浇楼板 角部裂缝 1 引言 目前,砖混结构住宅越来越多地采用现浇楼板。在工程实践中,经常发现在住宅标准层端部四角的楼板出现切角裂缝,裂缝位置一般距角部400~1000mm以内,且在板的上下表面均出现,为贯穿裂缝。由于标准层楼板温度变化小,此种裂缝的成因显然不同于屋面板的裂缝,如房屋沉降正常,此裂缝也不可能是沉降裂缝,而且也不符合荷载裂缝的形式。本文拟对这种切角裂缝进行分析,从而找出成因与解决办法。
现浇楼板开裂的初步总结
现浇楼板开裂的原因的初步总结 住房分配制度改革和住房商品化货币购房政策出台以后,住户作为消费者和实际的投资者,对住宅的质量和要求越来越高,并逐步转向功能质量和外观质量;反映方式有投诉、上告法庭、诉诸媒介、甚至更激烈的程度。一个典型的现象,即现浇砼板裂缝正在上升为住宅工程质量的主流,市场投诉的热点, 成为一个社会不稳定因素之一。有些裂缝虽属正常现象,但老百姓不认这个理,对裂缝要求苛刻。本文拟对钢筋砼现浇板裂缝产生的原因,进行综合的分析,供大家参考。一、 设计的原因及控制措施1. 现在有些设计图纸,无论怎么计算,其受力钢筋均能满足要求,但对温度应力与砼收缩应力的控制进行针对性的配筋考虑不够。部分只考虑到楼板在承重竖向荷载作用下的弯曲变形,没有考虑墙板变形迫使楼板在楼板平面内变形,还有当边梁是带窗台的深梁时对楼板的影响,由于没有考虑到以上一些原因,其端跨的板角虽加了负弯矩钢筋或放射筋,但仍不能阻止45°向的裂缝。2. 设计对开孔的楼板及预埋管多的楼板在构造措施上考虑不到位。3. 梁、板、柱不同砼级配,使收缩变形不协调,也是造成该交接处开裂的原