电厂干灰库的屋面裂缝原因分析
简介:电厂干灰库(圆柱型),高31.5m,直径18m,共三层,第一层15m,第2层6m,第三层10.5m,屋面为现浇混凝土,分两次次浇筑屋面,屋面分三层(设计)第一层后12cm,第二层12cm,浇筑时分两次层浇筑,第一层第一次浇,第二、三层一起浇筑。在6月份浇筑完毕的,现12月份发现屋面结构层贯通底部开裂,裂缝宽度约1cm,三层在同一截面上下贯通裂缝。筒体第三层基本密封,裂缝基本在屋面中间,大约4×3m长方形,经设计院、监理、施工方分析施工原因,基本排除施工原因。养护也到位,现在分析不出原因,只有一种假设可能,即可能是第三层密封层存在粉煤灰气体膨胀导致混凝土开裂,请大家分析看看,还有就是如何处理这种裂缝。